У меня такая проблема: не работает тоновый донабор с цифровиков на paging-транк (карта EXUT). При этом в город донабор есть (ld 97 xctp dtmf 138). С аналоговых и dect-трубок донабор на paging-транк работает. Станция 11C S4.0. Почему так?
PhoneMan
30.01.2006, 13:51
Как происходит сей процесс?
На транк выходите ACODом, затем донабираете руками?
EOD отслеживать пробовали?
Да, ACODом. После его набора слышу сигнал готовности системы оповещения, затем пытаюсь выбрать зону, например, 01, 02 и т.д. С цифровика - не получается! EOD отслеживать - запустить трассировку транка? Донабор ведь можно делать, если не истек таймер EOD?
PhoneMan
30.01.2006, 14:15
Какой тип набора прописан на транке?
Tema пишет
Донабор ведь можно делать, если не истек таймер EOD?
Когда истек таймер EOD. Набери после АКОДа # и попробуй.
На транке прописан тоновый набор.
Если набрать ACOD#, все равно не получается выбрать зону.
:(
Какая конкретно карта стоит?
В смысле NT8D14 ?
Распечатай транк и рут плиз.
Да, NT8D14CA
TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 23
DES PAGING
TKTP PAG
NPID_TBL_NUM 0
NACC PGNR
ESN NO
VTRK NO
NODE
ICOG OGT
SRCH LIN
STEP
ACOD 7923
TARG 01
CLEN 1
OABS
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
DSI 34944
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 640
GTO 896
GTI 896
SFB 3
TFD 0
SST 5 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
NEDC ETH
FEDC ORG
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
RGFL 02 02
CDR NO
NATL YES
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
PANS YES
TTBL 0
OHTD NO
ALRM NO
ART 0
TIDY 7923 23
SGRP 0
DTOC NO
CTOC DTDO
COAT NO
AACR NO
DES PAGING
TN 020 0 00 06
TYPE PAG
CUST 0
XTRK EXUT
TIMP 600
BIMP 3COM
AUTO_BIMP NO
RTMB 23 1
SIGL OAD
STRO IMM
SUPN NO
AST NO
IAPG 0
CLS UNR DTN WTA LPR THFD
P10 NTC
AACR NO
DATE 27 JAN 2006
А с какой целью PAGING, нельзя на CO поменять?
Цель - делать объявления при помощи аппаратуры оповещения с нескольких телефонов (преимущественно цифровых), выбор зоны осуществляется DTMF кодами.
Наверное можно и обычный CO-транк, не пробовал. Раньше приходилось делать похожие вещи, но там оповещалка была несколько другая и зону не нужно было выбирать.
Сдается мне, Нортел "забыл" написать в документации, что донабор не работает на данном типе транков...
Делай CO тогда, подключали нечто подобное, остановились на этом, т.к. с цифровиками такие грабли были.