homovitch
08.12.2005, 20:22
Приветствую всех!
Возникает такая ошибка при попытке изменить XCAD для тона Camp-on.
CAMP
XTON 108
XCAD 003
CDNC 020
не нашел ее описания.
Подскажите, если знаете с чем связано?
Виктор из Астаны
09.12.2005, 07:56
в названии топика :D
Блин, точно. :D
Ну все равно както необычно ошибка подана.
Релиз наверно 4.
2 homovitch
попробуй не заходя в LD дать команду
ERR sch8810
Виктор из Астаны
09.12.2005, 08:30
вы сами пробовали? :D
homovitch
09.12.2005, 08:55
у меня тож 3.0.
OVL441 Help text not found for error code: SCH8810
вот так значит.
Ну Нортел, в очередной раз поражаешь до глубины души...
Ну чтож придется ждать пока ктонибуть из гуру не появятся :)
Очень заметно когда в Москве рабочий день начинается - на форуме сразу столько народа появляется :D
Виктор из Астаны
09.12.2005, 09:07
У меня S4.00T, нет такой ошибки ни в документации, ни в станции.
homovitch
09.12.2005, 13:58
Спасибо всем,
ошибку не поборол, обошел через замену/редактирование CDNC.
Camp-on слышно.
Спасибо всем кто откликнулся!
homovitch пишет
Приветствую всех!
Возникает такая ошибка при попытке изменить XCAD для тона Camp-on.
CAMP
XTON 108
XCAD 003
CDNC 020
не нашел ее описания.
Подскажите, если знаете с чем связано?
8810 - CAMPON CADENCE MUST BE A BURST OF TONE ONLY
homovitch
09.12.2005, 20:13
lexad пишет
8810 - CAMPON CADENCE MUST BE A BURST OF TONE ONLY
Спасибо!
инфа от S4.5 ?
homovitch пишет
Спасибо!
инфа от S4.5 ?
Это не из NTP :)