Vovka
07.11.2005, 14:03
Здравствуйте коллеги!

Есть проблема, связанная с отсутствием нормального комплекта документации для выполнения монтажа источника питания для 61C... Возникают вопросы сопряжения его с системным монитором и т.п.
Кто подскажет существует ли в природе правильная документация по запуску Candeo SP48300 чтобы прочитав её можно было бы понять однозначно что и куда втыкать :)

Заранее благодарен.

kkk_GAZ240
07.11.2005, 20:13
Если честно, я на 81-х у себя эти мониторы повыдергивал.
Пару раз станцию валили.

Vovka
08.11.2005, 07:56
Монитор вещь полезная, хотелось бы все по уму сделать пока есть время... :)

Tema
27.08.2009, 01:07
Поднимаю древнюю тему. Куда втыкать термодатчик - понятно вроде. А вот куда втыкать проводки от системного монитора - непонятно. В бумажной доке от стойки питания этого нет, что впрочем логично, а в нортеловской доке написано только, что DB9 втыкается в разъем J4 главного системного монитора, и больше ничего.

И вообще, что это подключение дает?? В станции будут сыпаться дополнительные ошибки, связанные с системой питания?

lq74
27.08.2009, 12:42
Начинаем с доки:
Large System Installation and Configuration
Document Number: 553-3021-210
Document Release: Standard 3.00

На стр.157 есть таблица 14:

Table 14
System Monitor connections – NT8D46xx
Wire Connector pins Colour Label Suggested alarm
1 P1-1 Black DCON0 Rectifier Fail
2 P1-2 Red DCON1 Major
3 P1-3 White DCON2 Major
4 P1-4 Green DCON3 Major
5 P1-5 Orange ALARM Low Float Voltage
6-9 Not used Not used Not used Not used

Далее лезем в WEB интерфейс контроллера SP48300, чтобы определить, через какие выходные реле выдаются нужные нам алармы.
См. файл EmersonRelay.
Т.е. соединения таблицы 14 делаем к следующим реле:
1 NC1 Main AC Fail
2 NO2 Major
3 NO2 Major
4 NO2 Major
5 NO3 Low Voltage

1-е реле в SP48300 инверсное, поэтому здесь к нормально закрытому контакту.
Зачем все это? Действительно, мониторить ошибки питания. Вот, к примеру, что выкатила система когда я вытаскивал контроллер Small Candeo, чтобы вспомнить, что я там насоединял.

DTC001


PWR017 DCSP 00 0 0

BSD000
.
INTRA CONT START
BSD090


PWR018 DCSP 00 0 0

SRPT181 XSM: Alarm signal detected - check the Power/Fan module or the System Monitor mo
dule (XSM).

PWR019 DCSP 00 0 0

PWR020 DCSP 00 0 0

INTERLOOP TEST START.
PWR058 DCSP 00 0 0

PWR059 DCSP 00 0 0

PWR060 DCSP 00 0 0

IG_CONT
CONT END
EDD000


AUD000

DTC001


PWR057 DCSP 00 0 0

SRPT183 XSM: Alarm signal cleared.

PWR018 DCSP 00 0 0

PWR019 DCSP 00 0 0

SRPT181 XSM: Alarm signal detected - check the Power/Fan module or the System Monitor mo
dule (XSM).

PWR020 DCSP 00 0 0

PWR058 DCSP 00 0 0

PWR059 DCSP 00 0 0

SRPT183 XSM: Alarm signal cleared.

PWR060 DCSP 00 0 0

DTC001


EDD000


AUD000

TIM001 14:00 27/8/2009 CPU 1

DTC001

В целом этот питатель мне нравится. У кого бы только свежую фирмварь его контроллера найти, а то у меня оно сыровато и немного глюковато.