Здравствуйте коллеги!
Есть проблема, связанная с отсутствием нормального комплекта документации для выполнения монтажа источника питания для 61C... Возникают вопросы сопряжения его с системным монитором и т.п.
Кто подскажет существует ли в природе правильная документация по запуску Candeo SP48300 чтобы прочитав её можно было бы понять однозначно что и куда втыкать :)
Заранее благодарен.
kkk_GAZ240
07.11.2005, 20:13
Если честно, я на 81-х у себя эти мониторы повыдергивал.
Пару раз станцию валили.
Монитор вещь полезная, хотелось бы все по уму сделать пока есть время... :)
Поднимаю древнюю тему. Куда втыкать термодатчик - понятно вроде. А вот куда втыкать проводки от системного монитора - непонятно. В бумажной доке от стойки питания этого нет, что впрочем логично, а в нортеловской доке написано только, что DB9 втыкается в разъем J4 главного системного монитора, и больше ничего.
И вообще, что это подключение дает?? В станции будут сыпаться дополнительные ошибки, связанные с системой питания?
Начинаем с доки:
Large System Installation and Configuration
Document Number: 553-3021-210
Document Release: Standard 3.00
На стр.157 есть таблица 14:
Table 14
System Monitor connections – NT8D46xx
Wire Connector pins Colour Label Suggested alarm
1 P1-1 Black DCON0 Rectifier Fail
2 P1-2 Red DCON1 Major
3 P1-3 White DCON2 Major
4 P1-4 Green DCON3 Major
5 P1-5 Orange ALARM Low Float Voltage
6-9 Not used Not used Not used Not used
Далее лезем в WEB интерфейс контроллера SP48300, чтобы определить, через какие выходные реле выдаются нужные нам алармы.
См. файл EmersonRelay.
Т.е. соединения таблицы 14 делаем к следующим реле:
1 NC1 Main AC Fail
2 NO2 Major
3 NO2 Major
4 NO2 Major
5 NO3 Low Voltage
1-е реле в SP48300 инверсное, поэтому здесь к нормально закрытому контакту.
Зачем все это? Действительно, мониторить ошибки питания. Вот, к примеру, что выкатила система когда я вытаскивал контроллер Small Candeo, чтобы вспомнить, что я там насоединял.
DTC001
PWR017 DCSP 00 0 0
BSD000
.
INTRA CONT START
BSD090
PWR018 DCSP 00 0 0
SRPT181 XSM: Alarm signal detected - check the Power/Fan module or the System Monitor mo
dule (XSM).
PWR019 DCSP 00 0 0
PWR020 DCSP 00 0 0
INTERLOOP TEST START.
PWR058 DCSP 00 0 0
PWR059 DCSP 00 0 0
PWR060 DCSP 00 0 0
IG_CONT
CONT END
EDD000
AUD000
DTC001
PWR057 DCSP 00 0 0
SRPT183 XSM: Alarm signal cleared.
PWR018 DCSP 00 0 0
PWR019 DCSP 00 0 0
SRPT181 XSM: Alarm signal detected - check the Power/Fan module or the System Monitor mo
dule (XSM).
PWR020 DCSP 00 0 0
PWR058 DCSP 00 0 0
PWR059 DCSP 00 0 0
SRPT183 XSM: Alarm signal cleared.
PWR060 DCSP 00 0 0
DTC001
EDD000
AUD000
TIM001 14:00 27/8/2009 CPU 1
DTC001
В целом этот питатель мне нравится. У кого бы только свежую фирмварь его контроллера найти, а то у меня оно сыровато и немного глюковато.