Здравствуйте!При попытке ввести команду
ENL MSDL 11 FDL
выдаёт сообщение
MSDL0021 и MSDL0207.
Подскажите,как это победить?
engineer_evenk
23.08.2005, 04:30
Переведи, и ты поймешь в чем у тя трабла:
MSDL0021
Began to download the MSDL basecode but stopped before finishing. There
should be an accompanying SDL error message, so refer to the information on
that message for the failure reason.
MSDL0207 x appl y z An error was encountered when downloading an application to MSDL x.
Where: x = device number (LD 17 DNUM)
appl = the application name
(y and z are for design use only)
Action: Refer to the accompanying SDL error message for the exact error
reason. The entire enable sequence has been aborted.
Перевёл то я давно,вопрос состоял в том,как это победить.
DIS DCH 11
DIS MSDL 11 ALL
ENL MSDL 11 FDL
Эти команды пробовал в первую очередь.
LD 22
... ADAN
DCH 11 - можно распечатать?
LD 96
. STAT DCH 11 ?
. STAT MSDL 11 ?
ADAN DCH 11
CTYP MSDL
CARD 01
PORT 1
DES D11
USR PRI
DCHL 1
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
NASA NO
IFC SL1
SIDE USR
SEMT 1
CNEG 1
RLS ID 25
RCAP ND2
OVLR NO
OVLS NO
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7
stat msdl - man disabled
А EURO ISDN пробовался? или нужен именно QSIG? CC заводится?
Нужен именно SL-1. Тут советуют софт переставить.Наверное,придётся так и сделать.
По клоку: ведёт себя странно - после команды DIS CC 0 примерно через 30 секунд самопроизвольно включается.
Софт всегда можно перезалить. Я бы сначала с железом побаловался:
1. Если есть еще PRI+DCH - попробовать ее (DCH бывает, что гонит).
2. Поменять слот 1 - 3.
3. Проверить все настройки. (Самое верное все, что с потоком связано снести и настроить заново)
4. Может первое :) ГРУЗАНУТЬ! станцию по тяжелой с существующими настройками.
Все это займет полчаса времени - мах. А если не поможет можно и с софтом баловаться.
Какой софт какая станция, по поподу софта было такое не грузился msdl перезалили софт все ок!
sky пишет
Какой софт какая станция, по поподу софта было такое не грузился msdl перезалили софт все ок!
радикально вы!
А тут много радикалов. Хотя раза три на этом форуме подобные проблемы возникали как раз из-за недозалитого или кривозалитого софта.
Попробуйте:
ENL MSDL XX <enter>
т.е. БЕЗ FDL
90% случаев - ОК.
Радикально ли? Если это было один раз, во всех случаях, когда приходил родной софт (4-последовательности) на флеше с Нортеля, была такая вот маленькая проблемка с msdl! Nortel Networks forever!!!:)
Все описанные действия проводил ещё до обращения к форуму.Результата не дало.Станция 11с Mini c 4 Suc. Остаётся один вариант-перезаливка.Сегодня поеду.