emperor
04.08.2005, 13:28
Запрограммировал BRI на карте UILC.

TN 4 0 0 0
DES TEST
CUST 0
CTYP UILC
OPT BRIL
MISP 3
B1CT VCE DTA
B2CT VCE DTA
LDN NO
XLST 0
MTEI 8
MCAL 16
MTSP 8
LAPD 1
PRID 2
PDCA 1
FDN
EFD
HUNT
EHT
TGAR 1
NCOS 0
SGRP 0
CAC_CIS 3
CAC_MFC 0
CLS UNR ICDD CDMD MRD UDI ABDD DNAA BRTD

DSL 4 0
OPT


USID 0
MPHC NO
SUPL_SVC
DN 7777 0
CT VCE DTA
MCAL 4
CLIP YES
PRES YES
ANIE 0
COLP NO
TRANS NO
FEAT HTD FND SFD CFTD MWD FBD HBTD CFXD
SSRV_ETSI

DFDN 7777

Подключил на бело синюю пару NT адаптор. В него телефон. Телефон не гудит
Линия в down?

REQ: st 4 0
REQ STAT

DSL LINE : SW= IDLE L2= RLS #TEI=0 L1= DOWN
B1:IDLE B2:IDLE


В чем ошибка?
Подскажите

emperor
04.08.2005, 15:34
NT адаптор -euro ntba он вообще имеет к этому отношение?

emperor
05.08.2005, 14:12
Спасибо за совет. Адаптор был не тот (питание сам не давал, а брал с линии). Поменяли . Заработало