Victor_Arch
28.07.2005, 18:48
Здравствуйте!
В поисках настроек СDR облазил все темы форума связанные с этой темой. Произвел рекомендованные сонфигурации
ld 22
REQ prt
TYPE adan
ADAN TTY 2
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 2
DES CDR_Port
BPS 19200
BITL 8
STOP 1
PARY NONE
FLOW NO
USER CTY
REQ
REQ prt
TYPE parm
PARM
LPIB 150
HPIB 150
500B 16
DTIB 0
DTOB 0
NCR 300
MGCR NULL
CSQI 20
CSQO 20
TUBO NO
CFWS NO
PCML A
ALRM YES
ERRM ERR BUG AUD
DTRB 100
ABCD NO
TMRK 128
FCDR OLD
PCDR NO
TPO NO
TSO NO
CLID YES
DUR5 NO
MLDN YES
MARP YES
IPIE NO
FRPT NEFR
DCUS NULL
DTDT NO
MSCL 255
PMSI
MANU PMS1
PMCR 20
PORT NONE
NDIS 20
OCAC NO
MTRO MR
SBA_ADM_INS 001
SBA_USER 010
BCAP SPEECH
IDLE_SET_DISPLAY NORTEL
CLNP YES
ICON YES
REQ ****
>ld 21
REQ: prt
TYPE: cdr
TYPE CDR_DATA
CUST 0
TYPE CDR_DATA
CUST 00
CDR YES
IMPH NO
OMPH NO
AXID NO
TRCR NO
CDPR NO
ECDR YES
BDI YES
OTCR NO
PORT 2
CNI DGTS
BCAP NO
CHLN 0
FCAF NO
REQ: ****
Но при подключении ко второму порту никаких CDR нет, пробовал выставлять 7 бит данных, по порту можно подключиться и производить настройку станции, но при контрольных звонках никакой информации станция не шлет. Не понимаю вчем может быть дело. В документации написано что в LD 17 TYPE ALARM нужно добавить в USER = CTY, но при этом выдает ошибку что введен неверный ответ на запрос. В настройках рутов на запрос CDR = YES. Подскажите пожалуйста где еще необходимо подкрутить
В поисках настроек СDR облазил все темы форума связанные с этой темой. Произвел рекомендованные сонфигурации
ld 22
REQ prt
TYPE adan
ADAN TTY 2
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 2
DES CDR_Port
BPS 19200
BITL 8
STOP 1
PARY NONE
FLOW NO
USER CTY
REQ
REQ prt
TYPE parm
PARM
LPIB 150
HPIB 150
500B 16
DTIB 0
DTOB 0
NCR 300
MGCR NULL
CSQI 20
CSQO 20
TUBO NO
CFWS NO
PCML A
ALRM YES
ERRM ERR BUG AUD
DTRB 100
ABCD NO
TMRK 128
FCDR OLD
PCDR NO
TPO NO
TSO NO
CLID YES
DUR5 NO
MLDN YES
MARP YES
IPIE NO
FRPT NEFR
DCUS NULL
DTDT NO
MSCL 255
PMSI
MANU PMS1
PMCR 20
PORT NONE
NDIS 20
OCAC NO
MTRO MR
SBA_ADM_INS 001
SBA_USER 010
BCAP SPEECH
IDLE_SET_DISPLAY NORTEL
CLNP YES
ICON YES
REQ ****
>ld 21
REQ: prt
TYPE: cdr
TYPE CDR_DATA
CUST 0
TYPE CDR_DATA
CUST 00
CDR YES
IMPH NO
OMPH NO
AXID NO
TRCR NO
CDPR NO
ECDR YES
BDI YES
OTCR NO
PORT 2
CNI DGTS
BCAP NO
CHLN 0
FCAF NO
REQ: ****
Но при подключении ко второму порту никаких CDR нет, пробовал выставлять 7 бит данных, по порту можно подключиться и производить настройку станции, но при контрольных звонках никакой информации станция не шлет. Не понимаю вчем может быть дело. В документации написано что в LD 17 TYPE ALARM нужно добавить в USER = CTY, но при этом выдает ошибку что введен неверный ответ на запрос. В настройках рутов на запрос CDR = YES. Подскажите пожалуйста где еще необходимо подкрутить