Cheetah
08.07.2005, 13:42
Народ, помогите плиз. Нужна хоть какая-нибуть официальная документация, в ЯВНОМ виде указывающая на дальность установки аппаратов типа М3820 от станции в зависимости от параметров кабеля. Начальство заело - несколько аппаратов подключены на удалении 2.5-3км кабелями типа ТПП100х2х0.4 и естественно работают через раз. Я в курсе как именно мне решить эту задачу, но проблема вся в том, что устные консультации со специалистами Белама, Белтела и новосибирского Интеха на стол директору не положишь, а каких-либо письменных данных они предоставить не смогли...
:(

PhoneMan
08.07.2005, 13:47
Document Number: 553-3001-114
Page 36 of 46
Table 7: Loop lengths for Meridian digital telephones

Malex
08.07.2005, 13:54
Cheetah пишет
несколько аппаратов подключены на удалении 2.5-3км кабелями типа ТПП100х2х0.4 и естественно работают через раз.
Это еще здорово, что при таких параметрах они работают "через раз"...вообще не должны работать.

MAX2
08.07.2005, 15:54
Ещё есть мега документ 553-2201-180
Digital Telephones Line Engineering
в MERL25.40
из которого самое чёткое заключение - линия не должна иметь шлейф более 175 Ом.

Cheetah
08.07.2005, 20:02
Большое спасибо, нашел все что требуется в нужном виде. Наиболее подходящий документ - 553-3001-114. Он существует в русскоязычном варианте (очень немаловажный факт несмотря на то, что начальство неплохо владеет английским :) ) и там есть все, что требуется для "разборок".
%)