jbd
16.06.2005, 10:54
подскажите как по правилам
м 11с стот в здании; внутренние порти за предели здания
виходить не будут
вопрос?
обезательно ли по правилам установки станции ставить крос
с защитой или можно виводить порти прямо на патчпанель
и пачкордами кросировать по рабочим местам.

P.S.
от распред. шкафа до раб. места что для LAN что для
телефонии отдельно витая пара категории 5Е

заранее благодарен за дельние совети

PhoneMan
16.06.2005, 11:01
Защищают обычно линии и транки, выходящие наружу.
В первую очередь и обязательно - воздушки.
Удачи

jbd
16.06.2005, 11:19
я би просто хотел знать есть ли гдето в доке М1 или других
станций обязательние условия для таких случаев.
вижу на форуме много дистрибютеров Нортея ,EWSD ........
они продавая технику должни знать условия установки и експлуатации, я пользователь(админ ) и тонкостей не знаю, а шефи задают ети каверзние вопроси, особенно тогда
когда когда сдох порт и надо покупать железо.

sar3
16.06.2005, 11:45
Intelligent Peripheral Equipment Circuit Cards for CIS description and installation P0875866 page 104:
Foreign and surge voltage protections
In-circuit protection against power line crosses or lightning is not provided on
the Analog Message Waiting line card. When the Analog line card is used to
service off-premise telephones, the NTAK92 off-premise protection module
must be used. Check local regulations before providing such service.

PhoneMan
16.06.2005, 11:45
jbd
В MERL запусти поиск по line protection.
Удачи

jbd
16.06.2005, 17:02
¤ PhoneMan

спасибо !