Kruger
29.03.2005, 15:54
Добрый день !
Уже не один раз поднималась тема синхронизации выносного кабинета. Но столкнувшись с этой проблемой прошу совет. Имеем - М1 2540В два кабинета соединённых по IP. Потоки PRI есть в обоих, CC тоже. Запрограммирован был только CC первого кабинета, всё долго и счастливо работало, пока не упало :( Теперь в первом кабинете всё ОК, а в IP по потокам сплошные слипы (DTA301)... Таймеры загрубил до выяснения, железо менял, источники синхронизации тоже. Вынос синхронизировал от потока, от IP DB по PLL, выключал совсем... Разницы нет. Сурва нет, патчи стоят. :confused:

Ocean
29.03.2005, 16:37
ssck 0 и ssck 2 в ld60?

Kruger
29.03.2005, 16:48
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 3
PREF - 3
SREF - 2
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 LOCKING
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC
.ss
DTA301 19
ck 2
DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
CABINET CLK SRC: CC

Kruger
29.03.2005, 16:51
Стоп, а почему СС0 и СС2 ? У меня СС0 и СС1, второй даже не предлагается в программировании в SYTI:confused:

Ocean
29.03.2005, 16:56
да это я ошибся что кажет ssck 1?

У меня такое тоже бывает когда по какой то причине отваливается ip exp. приходится делаеть dis cc 1, dis cc 0 потом enl cc 0 и enl cc 1. Возможно даже пару раз так необходимо сделать.
Один раз так не помогло пришлось задизейблить все cc, потом заново их в ld73 прописать, заинейблить и все пошло.

Kruger
29.03.2005, 17:00
ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 19
PREF - 19
SREF - 12
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 LOCKED
CABINET CLK SRC: IP DB - делал СС, вообще выключал - оставалась IP DB.....

Ocean
29.03.2005, 17:03
Во-во, у меня в этом тоже проблема
не должно быть вот это IP DB PORT 2 LOCKED
когда находится в статусе locked сыпяться слипы! сделай то что я написал выше должно помочь.

Kruger
29.03.2005, 17:07
Ок, пасиба, попробую, только я тут уже пол-дня балуюсь и был у меня IP DB PORT 2 LOCKED и IP DB PORT 2 DSBL....

:rolleyes:

Ocean
29.03.2005, 17:09
А какая сейчас схема синхронизации?
main и exp синхронизируются от одного источника синхронизации, например от одного оператора или как?

Kruger
29.03.2005, 17:11
Вот переписал и передёрнул.
ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 19
PREF - 19
SREF - 14
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 DSBL
CABINET CLK SRC: IP DB
А слипы так и валят :(

Ocean
29.03.2005, 17:13
попробуй CABINET CLK SRC: IP DB поставить в CC.
Так как схема синхронизации?
У меня два кабинета main и ip exp синхронизируются от одного оператора, слипов нет, вот как у меня выглядет статус cc:
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 1
PREF - 1
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC
.ssck 2
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 23
PREF - 23
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 DSBL
CABINET CLK SRC: CC

Kruger
29.03.2005, 17:14
Да, эти два потока включены в одну и ту же станцию. Пробовал брать от разных операторов - то же...
Удивляет, как до этого работало без слипов с одним прописанным СС:confused:

Ocean
29.03.2005, 17:18
Попробуй сделать так как я тебе сукинул, т.е. что бы все IP DB PORT были DSLB и на ssck 0 и на ssck 1, и что бы везде был CABINET CLK SRC CC.

P.S. А разве можно ставить CC на потоковую плату находящуюся в 9ом слоту выноса?
И еще у тебя судя по ssck 1 в 4ом слоту выноса тоже стоит PRI с CC?

Kruger
29.03.2005, 17:20
Почему у тебя в майне так выглядят IP порты ?
IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC
У меня в майне IP DB PORT 1 всегда LOCKING
Я тоже пробовал оба кабинета от СС синхронизировать. Пока не помогает :(

Ocean
29.03.2005, 17:24
Так может в этом проблема IP DB PORT 1 всегда LOCKING?
Попробуй убить все CC и создать их заново?

To All: Кстати что значит этот IP DB PORT 1 LOCKING?

Kruger
29.03.2005, 17:29
Поставить IP DB PORT 1 в состояние DSBL не полусается :(
В документации написано, что на віносах можно по 9 слот ставить, правда там есть различие в чазисахкакое-то для меня непонятное. Откуда вівод про 4 слот ?

Kruger
29.03.2005, 17:32
IP DB PORT 1 DSBL
Странно, сам стал через какое-то время (таймер ?)
Ситуация не изменилась. SREF прописан не из-за СС, а просто так. Можно поставить во фри ран. Ничего не меняется.

Kruger
29.03.2005, 17:35
Еще один странный факт. Если выключить оба СС, то слипы продолжают валить только на выносе :confused:
на майне их либо нет совсем, либо они очень редко проскакивают.

Kruger
29.03.2005, 17:46
LOCKING порт становится при переключении на синхронизацию по PLL от IP DB.

Ocean
29.03.2005, 17:58
Странно.
Если на физике и у оператора который вам дает два потока и от кторого вы синхронизируетесь все нормально и CC в ip exp и main настроены как я приводил пример выше, slip'ов быть не должно. У меня так две станции работают.

Kruger
29.03.2005, 18:07
Фух...
Короче прояснилось - плата в 12 слот и всё работает без слипов. Странно, как вся система год работала с одним СС и всё было нормально....

Ocean
29.03.2005, 18:09
т.е. из 9ого CC во второй на ip exp переставил?

Kruger
29.03.2005, 18:11
Локинг появляется при переходе на синхронизацию от IP DB. при этом на выносе появляются слипы. При переходе обратно на СС, локинг пропадает, но не сразу. Слипов нет. Такой результат.

Kruger
29.03.2005, 18:14
Да, всё верно, с 9 на 2-й на выносе.

Ocean
29.03.2005, 19:49
Т.е. похоже как я писал нельзя вешать cc на 9ый.
Главное что все завелось. :)