zizon
03.03.2005, 10:35
Сделана у меня DISA на станции, выход на которую осуществляется через пароль. Хочу контролировать, не было ли попыток подбора пароля. Для этого создал CDR на этом руте и каждый день его просматриваю. Заметил следующее: если пришел входящий звонок на этот рут и абонент правильно набрал пароль, то этот входящий звонок будет отображен в CDR, но если был входящий звонок и пароль набирался неверный (сам такое делал), то этот факт никак не отобразится в CDR. В тоже время, если на этом руте убрать DIS'у, то все входящие звонки ( как отвеченные, так и неотвеченные) фиксируются. Вопрос: можно ли с помощью CDR фиксировать несостоявшиеся (из-за ввода неверного пароля) звонки на DISA?
Да, DISA сделана на СОТ транке на двухпроводке.

Sergo-RAO
03.03.2005, 11:06
Через почту диса организована?

zizon
03.03.2005, 11:21
Никакой почты нет. Обычная абонентская линия заведена на СОТ плату. В зависимости от времени суток и дня недели входящие звонки ходят то на абонента, то на DISA.

TheRam
03.03.2005, 11:28
Включи AUTHCOD_ALRM ON - Authcode Alarm и ACDR YES -Activate CDR for authcodes
в разделе AUB, и будете тебе.

zizon
03.03.2005, 12:03
А в каком LD это счастье живет?

TheRam
03.03.2005, 12:10
ld 88

zizon
03.03.2005, 12:11
Сорри, уже нашел LD 88. Спасибочки!!!!

zizon
03.03.2005, 16:12
Слушайте, сделал все как было написано, а сообщений как не было, так и нет. Что-то не то.