vin1
13.10.2004, 21:24
Привет всем!
Имеется s1000, который надо связать по IP trunk с другой IP-PBX.
Нумерация на обеих PBX 3-значная, номера пересекаются.
Настроил все как надо по книжке, пробую звонить, не получается, в трассировке в LD80 вижу адрес H323 Endpoint 0.0.0.0

У меня подозрение что я неправильно настроил нумерационный план в Gatekeeper-е.
Исходящий вызов с s1000 проходит так: АС2 = 77, далее через SPNы на RLB где прописан только route с Virtual trunk - ами.

В GK обе PBX в одном CDP domain, созданы две H323endpoint (s1000 и IP-PBX).

Так вот, вопрос по Numbering Plan Entries.
Создаю таблицу для вызовов в сторону IP-PBX
Number 5
type privateNumber.pISNSpecificNumber[SPE****]
entrycost1
После чего звоню с s1000, набираю 77555, трассирую, получаю см.выше.
Пробовал в GK Test Numberig Plan

Number Query 77555
type privateNumber.pISNSpecificNumber[SPE****]
Originating Endpoint *тут указываю s1000*

получаю, что вызов уходит на IP-PBX, number 7, хотя вроде набираю 555
Здесь нужно тестировать по номеру 555, а не 77555, или я что-то принципиально не то делаю в GK?

Заранее спасибо!

obelov
14.10.2004, 12:31
Извиняюсь, но на поставленный вопрос ответить не могу, зато есть встречный вопрос:
1. в роли Gatekeeperа кто, SignalingServer?
2. Администрите его через ElementManager?

Если на эти вопросы все ответы - Да, то как удалось добраться до Dialing Plana на Gatekeeperе? Я в ElementManagerу на соответствующую кнопку жму, получаю "The page cannot be displayed" !

vin1
14.10.2004, 12:51
гейткипер на сигнальном сервере, администрю через элемент менеджер.
как добрался: сделал все по порядку как в книге, проблем вроде не было
по памяти: задал alias name, cdp domain, endpoint, потом numbing plan, задавать получается, но со звонками проблема

напиши что делал по порядку в гейткипере, может что-нибудь видно будет, посмотрим

obelov
14.10.2004, 13:58
Да в том то и проблема, что на гейткипере ничего не смог сделать:)
Проинсталировал сигналингсервер
Выбрал там в опциях, что он будет праймари гейткипер.
Все ок
Потом зашел на элемент манагер (который прединсталирован в сигналинг сервер), попробовал порулить самой АТСкой - получилось:) Прописал MediaGateway, он зарегистрился на сигналинг сервере и транки поднялись. А вот как на гейткипер залесть не пойму.

vin1
14.10.2004, 17:25
в Гейткипер захожу через элемент менеджер, там в главном меню вроде Numbering Plan, в нем 2 подменю - Call Server и Gatekeeper. Если в Call Server зайти, то там появятся всякие ESN, CDP, RLB и т.п., а если в Gatekeeper - то там как раз и рулишь всеми функциями Gatekeeper-а.

obelov
14.10.2004, 18:11
Во-во, я как раз туда и ходил! там как раз и "The page cannot be displayed" ! Вот блин! А IP adress гейткипера у тебя - это адресс сигналинг сервера?

vin1
14.10.2004, 18:19
адрес гейткипера такой же как и адрес T-LAN сигнального сервера

obelov
14.10.2004, 18:37
и у меня так....Самое интересное, что после повторной инсталяции с диска пароль на сигналинг сервере не меняется. Интересно что там переставляется а что нет. Ставить я пробовал два раза, не помогает.

vin1
14.10.2004, 18:41
а если забыл пароль, там где-то в меню есть команда сброс паролей в дефолт (если подключиться к последовательному порту на сигн. сервере)

obelov
15.10.2004, 10:16
Хм, это при инсталляции что ли?

vin1
15.10.2004, 18:03
Не обязательно при инсталляции, можно и после, если пароль потеряешь.

obelov
15.10.2004, 18:10
а как я в меню без пароля попаду?

vin1
15.10.2004, 18:13
С диска надо будет загрузиться, тогда вроде пароль не спрашивает.