Electron
11.10.2004, 13:36
DCH 3 UIPE_OMSG CC_SETUP_REQ REF 000004B8 CH 1 30 TOD 17:17:16
PROGRESS: ORIGINATING END IS NOT ISDN
CALLING #:3912469849 NUM PLAN: E164 TON: NATL
CALLED #:89135351429 NUM PLAN: E164 TON: UNKNOWN


У Calling стоит NATL, где можно задать так, чтобы ставился UNKNOWN?

bad
11.10.2004, 14:56
ld 15 net_data

Electron
11.10.2004, 16:01
А если быть поконкретнее, то какой промт отвечает за формат А-номера?


TYPE NET_DATA
CUST 00
OPT RTD
AC2
FNP YES
ISDN YES
PINX_DN
PFX1
PFX2
HLOC
LSC
RCNT 5
PSTN NO
TNDM 15
PCMC 15
SATD 1
OCLI ALL
DASC
DITI NO
RNX NO
EXTT NO
FTOP FRES
APAD 0 0
VNR NO
NIT 8
FOPT 14
CNDN
CNAT
CNIP YES

Skor78
11.10.2004, 17:12
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=15415

bad
11.10.2004, 18:35
ld 21 prt clid
там можно покопать.

Skor78
11.10.2004, 19:12
там вроде нету ничего такого... (про ctype clid`а)

Electron
12.10.2004, 05:02
В данной ссылке речь идет о транзитных вызовах, у меня случай когда абонент М1 выходит в город, у него формируется формат NATL. Есть какие-нибудь еще версии?

Malex
12.10.2004, 10:08
LD 86
TYPE DGT
DMI xx
...
CTYP UKWN

Skor78
12.10.2004, 11:30
2 Electron - этот способ срабатывает на все звонки выходящие через маршрут на котором установлен SDID.

2 Malex - это изменит тип CALLED#. А человеку вроде надо изменить тип CALLING#.

Skor78
12.10.2004, 11:51
Поправка:
эта функция применяется для звонков которые были совершены с локальных телефонов. Для транзитных это не срабатывает.

bad
12.10.2004, 13:37
путем изменения префиксов clid в ld15 можно тип А сделать практически любой. и еще от сигнализации зависит, и от ctyp в dmi и от набора cdp/udp/acod. вот. :rolleyes:

Electron
13.10.2004, 11:18
У меня в качестве А-номера абоненты М1. В основном звонки уходят в город помимо BARS, поэтому версия Malex отпадает:
LD 86
TYPE DGT
DMI xx
...

Когда я пытаюсь поставить SDID yes на руте, то обязательно приходится задавать таблицу IDC, это наталкивает на мысль что SDID работает для входящих вызовов.

Skor78
13.10.2004, 11:34
нет в данном случае IDC таблица используется для исходящих.
в доке описано...

Electron
13.10.2004, 11:46
По моим представлениям IDC не может работать для исходящих вызовов. Input Digit Convert - Конвертация Входящих Цифр , но никак не исходящих. В описании конечно я не видел, но думаю что IDC для исходящих вызовов - это бред.

Skor78
13.10.2004, 11:49
все же прочти документацию...

Electron
13.10.2004, 12:15
Сделай еще одно доброе дело, скажи где это пишется, если не трудно.

PhoneMan
13.10.2004, 12:33
Electron пишет
По моим представлениям IDC не может работать для исходящих вызовов. Input Digit Convert - Конвертация Входящих Цифр , но никак не исходящих. В описании конечно я не видел, но думаю что IDC для исходящих вызовов - это бред.

Таблица IDC - для входящих. SDID заставляет станцию использовать эту таблицу "справа налево" для формирования исходящего CLIDa.
Читай фичу SDID Number as CLID for EuroISDN Trunks.
Удачи

Skor78
13.10.2004, 12:33
International ISDN Primary Rate Interface
Feature description and administration:
-> SDID Number as CLID for EuroISDN Trunks:
-> Type Of Number of Calling Party Number