Tulan
06.10.2004, 09:46
Помогите кто может !
в LD 10 создал необслуживаемую линию OOSSLT, а удалить не могу, станция выдает ошибку SCH1509 : Cannot MOV/OUT acquired TN. First De-acquire the TN and then proceed
with MOV/OUT request
Action: De-acquire the TN and then proceed with MOV/OUT operation.
Severity: Minor.
Как ввести этот TN в работу ? Это плата аналоговых абонентов NT8D09AL. Станция М1_11, релиз 3.

Sir
06.10.2004, 15:55
Странно, у меня Мерин вообще не знает этой ошибки...
>err SCH1509
>
OVL441 Help text not found for error code: SCH1509

finair
06.10.2004, 17:48
Sir пишет
Странно, у меня Мерин вообще не знает этой ошибки...
>err SCH1509
>
OVL441 Help text not found for error code: SCH1509

Это новая ошибка. Специально сделали для S3.0

TheRam
13.10.2004, 13:57
Попробуй сначала заблокировать порт

Tulan
15.10.2004, 07:07
Большое спасибо за совет! Проблему уже решил, пришлось "убить" абонентов, вытащить плату, сохранить конфу LD43, и после этого заново всех создать, и все заработало!!!!!!