Как подключить к Меридиану 11с комп для записи логов и управления? Напрямую через SDI порт в COM порт не получается.
pas-quantum
23.06.2004, 14:23
можно по сети, можно по КОМ-порту, через оди из служебных портов (из 3шт.), настройка каждого производится в станции
Old Chap
23.06.2004, 14:27
Через нуль-модемный переходник (который приходит в комплекте со станцией) на разъем "PORT 0". Скорость выставляется переключателями на морде карты SSC.
то есть кабель с 3-мя портами (SDI) напрямую втыкаю в COM порт компа? или нужен еще переходник? и еще, я подключаюсь виндовым гипертерминалом, может дело в нем?
то есть кабель с 3-мя портами (SDI) напрямую втыкаю в COM порт компа? или нужен еще переходник? и еще, я подключаюсь виндовым гипертерминалом, может дело в нем?
Old Chap
23.06.2004, 14:41
PORT 0 трехпортового кабеля через переходник в СОМ.
Терминал можно пользовать любой.
Поставь одинаковые скорости и 8-N-1.
Смелее, дружище :)
ivanopulo
23.06.2004, 14:44
да
modem eliminator на нем написано
с него 25/9 стандартный com кабель (если на компе 9pin)
можно использовать кабель от любого внешнего модема (обычно 25/25/9)
подключился. в окне терминала при нажатии на клавиши появляются крякозябрики, если ничего не нажимать, то ничего нет. а что должно быть?
2 garry_z
Old Chap пишет
Поставь одинаковые скорости и 8-N-1.
На морде процессора и в терминале
Old Chap
23.06.2004, 15:50
Поробуй после изменения настроек в Хипертерминале сохранить их, потом закрыть окошко и открыть его заново.
ivanopulo
23.06.2004, 16:42
или поставь терминалку поприличнее
(ProcommPlus; SecureCRT;ZOC)
возьми 3-х хвостый шнурок, на нулевой порт поставь нортелевский переходник и подсоединяй на 25-ти пиновый сом-порт, если у тебя в компе только 9-ти пиновый, то надо купить еще один перехотник с 25-ти на 9-ть, не ошибись с папой-мамой.
если тебе нужен всего-лишь один порт для подключения то легче купить шнурок 9 на 9 и будешь заходить только на 0 порт станции.