общий пул
рано или поздно кто-нибудь подвешивает городскую линию
АТСники её выключают и исходящие упираются в эту дырку
можно ли определить этот порт с меридиана
Lev Serdukov
08.06.2004, 19:35
Автоматически - нет, вручную, естественно можно, трассировкой.
Old Chap
08.06.2004, 22:04
Чтобы не подвешивали линии включай таймеры, в том числе тот самый tfd, про который тебе уже сказали,
Меридиан умеет определять "гудок" на линии, и обходить линии, на которых его нет. Это называется DTD, оно же dial tone detection.
Автоматичски можно, если конечно найти подходящий автомат. Например написать скрипт и заставить какой-нибудь продвинутый модем слушать линии. Есть такая фича - trunk verification from a station...
А можно подробнее про трассировку? Как это? В каких оверлеях и что набирать?
ivanopulo
15.06.2004, 15:21
почитай LD 80
возможности трассировки в М-1 очень и очень неплохие...
конкретно смотри команды (в зависимости от типа портов)
TRAC, TRAK, TRAD - мгновенная трассировка
ENTC (ENTD) + GOTR - динамическая (на указанный период времени)
и т.д. и т.п.:)