Можно ли добиться работы 11 опции с картой PRI2 при отсутствии на ней (на АТС) Clock Controllerа. Соединение держитс я не более 5 минут сыпятся ошибки SLPREP
Можно, если синхра будет браться от тебя. С чем состыкован-то?
11 опция связана через мегатранс с другим Меридианом, который является источником синхры.
ivanopulo
08.06.2004, 07:45
digit пишет
...сыпятся ошибки SLPREP в каких количествах валят?
поясню - если их немного, то вполне можно какое-то время так пожить, подстроив соответствующим образом LPTI. Только надо учесть два момента:
1) забудте про модемы... на этом потоке они работать не будут...
2) разбег между генераторами может измениться (например от изменившейся температуры или изменившегося настроения)и поток все-равно рухнет... в самый неожиданный момент...
вывод:
если не хочешь оборвать разговор генерального директора с любовницей, то лучше работать в синхре...
1.SLPREP валятся через 25-30 секунд
2. такие же модемы у меня стоят с 2-мя другими Меридианами, но там на 11опциях стоят clock controllerы.
3 пока придут clock controllerы надо как-то работать, а как, только изменять уставки в LPTI? или есть еще варианты.
А почему было просто не поставить 79-ю плату и поднять SL1?
79 плата это ятак понимаю PRI+DCH+CC
У меня стоит PRI+DCH без CC.
Да соединение по SL1, но не более 10 минут держится.
Попробую изменить LPTI.
digit пишет
1.SLPREP валятся через 25-30 секунд
Жить можно, и гораздо более 5 минут.
2Garuda
А что такое 79 плата?:eek:
2Ivan A
С утра была NTAK79... ;-) Плата уникальна тем, что не требует внешнего Д-канала и клок-контроллера (конструктивно все расположено на материнской плате) и не поддерживает EuroISDN.
ivanopulo
09.06.2004, 10:37
Garuda пишет
А почему было просто не поставить 79-ю плату и поднять SL1? по прайсу получается на 1000$ дороже
чем БОЛЕЕ универсальный комплект PRI + DCH + CC