mariora
29.03.2004, 08:08
Привет ALL!

Наверное элементарно, но все-таки...
Есть два абсолютно разных плана нумерации - внутренний и внешний. Распределение внешних вызовов на внутренние номера идет через IDC таблицы.
Абонент не помнит внутренний номер соседа. Абонент звонит соседу через город (в результате занял два транка на город). Сейчас звонок в город идет через CDP (TSC).
Как его перенаправить на внутренний номер соседа?

TeleNet
29.03.2004, 08:23
Для начала надо узнать, как у вас выход в город организован.
Это может быть ACOD, либо АС, либо CDP.

mariora
29.03.2004, 08:40
Через (CDP) TSC.

Ivan_A
29.03.2004, 08:42
Привет, Марат.
Надо городские номера, принадлежащие станции сделать отдельными TSC (если они не идут подряд), сделать на них RLI с LTER YES, а DMI заменить городские цифры на внутренние. Или сделать не TSC, а LSC. Теоретически элементарно, но придется поработать.

mariora
29.03.2004, 08:47
Дело в том, что и в UDP (ac табл и spn), и в CDP (tsc) вызовы направляются на RLI. Вот в том и вопрос, как в этом самом RLI направить вызов вовнутрь, причем "прицельно" :) (например на IDC таблицу или что-то вроде ) т.е. просто LTER yes не годится, что-то еще хитрое надо добавлять.

mariora
29.03.2004, 09:16
Салют Иван!

Спасибо!
Это конечно элементарно... Но блин это же ско-ко набивать придется!!! Ну ладно набью.
Так ведь - отдаю я другому абоненту городской номер и ...
1) меняю iDC таблицы (у меня их уже две)
2) меняю DN (второй) у самого абоната
3) меняю еще и DMI

Видишь как много надо менять :) !!

А можно для этих целей IDC таблицу как нибудь использовать,а? Типа создать рут фантомный его завернуть только вовнутрь, прицепить к нему IDC, или еще там хитрость какую-нибудь замутить?

Ivan_A
29.03.2004, 09:19
Упрощенный пример:
внутренний номер 300, его городской 123456.
Изнутри набирают 9123456.

Если UDP:
SPN 1
RLI 1
SDRR ARRN
ARRN 23456
ARLI 2


RLI 2
LTER YES
DMI 2

DMI 2
DEL 6
INST 300


Если CDP

TSC 910 RLI 1
9120
9121
9122
91230
91231
...
9123456 RLI 2
...
, а в DMI DEL 7 INST 300
значительно сложнее...

Ivan_A
29.03.2004, 09:25
imho ничего не поделать...
Можно NCOSом запретить набор городских номеров, принадлежащих станции. Пусть вспоминают внутренний...
Может, еще у кого есть идеи...

Sokolik
29.03.2004, 09:31
А решить вопрос чисто административными мерами не пробовали? Ведь ВСЕ городские номера никто не помнит, следовательно смотрят в справочник... В том же справочнике прописать внутренние номера...

mariora
29.03.2004, 09:41
Спасибо Иван!

Это хороший вариант.
Ну а с ресурсами станции как? Она у меня не захлебнется отрезать и подставлять?

mariora
29.03.2004, 09:45
По поводу "запретов и административного ресурса"

Все-таки я сторонник лозунга "Станция для человека!", а не "Человек для станции!". Хотя с чисто профессиональной точки зрения второй устраивает меня больше;)

mariora
29.03.2004, 09:52
А если на DISA DN вызовы отправлять? А на DISA включить автоответ "набирите внутренний номер!"

Ivan_A
29.03.2004, 10:03
Owerflow услышишь, а не "наберите внутренний номер":D

mariora
29.03.2004, 10:12
н-да, жаль. Я в этом уже убедился. Попробовал.

RXL
29.03.2004, 11:44
mariora, а вот такой вариант тебе как:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=16077
Мы его применили примерно для таких же целей.

mariora
01.04.2004, 18:09
спасибо 2 RXL!

Посидел, поразбирался и сделал по вашему совету. Работает!

Garuda
02.04.2004, 09:59
А может быть в связи с этим лучше вообще переходить с IDC на LSC?

mariora
02.04.2004, 10:30
2 Garuda
Я не очень большой знаток М1, поэтому для меня
возникает вопрос - как заставить входящий вызов набрать PLDN?
И потом - IDC таблицы специально сделаны для маршрутизации, а SCL -нет. Мало ли какие траблы могут возникнуть. Может станция тормозить начнет? Или памяти хватать не будет? Поэтому я пока воздержусь от кардинальных решений. ;)
Но если у кого есть опыт по этому вопросу...

Garuda
02.04.2004, 11:39
PLDN - такой же внутренний номер Meridian, как и DN абонента. И набирается он точно так же.

Второй момент.
Есть внутренний абонент с DN 2345. Из города присылают последние 4 цифры его городского номера, например, 7890.
Тогда таблица IDC будет выглядеть следующим образом:
7890 2345

Но если из города, со встречной станции, Вам пришлют номер не 7890, а 2345, то он так же попаден на Ваш внутренний номер (DN). Если, конечно, не предусмотрено его изменение в той же таблице IDC.

Плюс таблиц IDC заключается в том, что входящие из города номера не учитываются во внутреннем плане нумерации. И можно легко делать конвертацию для каждого потока в отдельности....