Malex
18.03.2004, 12:12
Вопрос ранее поднимался. В конце обсуждения вывод был "100BaseT кабинет ОБЯЗАН иметь СС для синхронизации своих DTI/PRI". Казалось, вопрос закрыт, но...
Получил М1 с ПО S3.0 и соответственно, новый NTP. Смотрю Maintenance Guide и вижу "свежие" команды :

TRCK aaa n
Where aaa is:
• PCK = track primary clock (on remote)
• SCLK = track secondary clock (on remote)
• FRUN = free run mode
• PLL1 = track on port 1 IP connection to/from Main
• PLL2 = track on port 2 IP connection to/from Main
• PLL3 = track on port 3 IP connection to/from Main
• PLL4 = track on port 4 IP connection to/from Main
Where n is:1, 2, 3, or 4 = IP expansion cabinet or Media Gateway
number
Эти команды принимаются и релизом 25.40В. Реакцией на команду есть месач SCR 001 (002), незадокументированной в 25.40, но имеющейся в NTP 3.0 и говорящей о действиях команд.
SCR0001 x System Clock Reference for cabinet x switched from PLL2/PLL1 to CC
SCR0002 x System Clock Reference for cabinet x switched from CC to PLL2/PLL1
Стало быть, кабинет расширения по 100Мб может синхронизировать свои потоки от главного, если, конечно мы гарантированно имеем связь с главным. И наличие СС в кабинете расширения важно при выносе кабинета по сети и, например при переходе кабинета в "живучий" режим.

Кто "глубоко" копал и имеет статистику?

Ocean
19.03.2004, 13:14
Меня тоже заботит данный вопрос, у меня два потока в разных корпусах и на одном из них бегут слипы (эти дав потока идут в коммутатор потоков), сейчас я купил CC и установлю в выносе что бы его засинхронизировать от того же источника (оператора) что и главный кабинет. Но все таки хотелось бы знать как можно засинхронизировать кабинет выноса без второго источника синхронизации, ведь этого второго источника может и не быть.

divik
28.09.2004, 14:51
Подскажите, если у меня на АТС нет пакета Survivable, соответственно я не могу прописать второй клок в 73 оверлее, тогда как у меня будет браться синхра с главного кабинет?

Ocean
28.09.2004, 15:29
Почему нельзя? У меня тоже нет этого пакета, а второй клок прописан, и синхра береться с того же оператора что и в главном корпусе (у нас два потока от одного оператора).

Garuda
28.09.2004, 15:37
Вроде, эта схема с PLL работает. Во всяком случае, у нас некоторое время стоял такой режим, синхра стояла. Проблема в том, что при перезагагрузке станции эта синхра слетает. Поставить ее опять бывает довольно проблематично. Т.е. далеко не с первого раза....

divik
28.09.2004, 15:50
А как же мне тогда прописать этот клок?
REQ prt
TYPE pri2
FEAT syti
CC0 2
PREF CC0 2
SREF CC0 FREE RUN
CCGD 0
CCAR 0
EFCS NO
REQ chg
TYPE pri2
FEAT syti
CC0
PREF CC0
SREF CC0
CCGD
CCAR
EFCS

.ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 2
PREF - 2
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC

ssck 1
DSBL
IP DB PORT 2 LOCKED
CABINET CLK SRC: CC

Ocean
28.09.2004, 16:20
У меня так прописаны CC. Т.к. IP-Exp у меня второй кабинет то и CC у меня CC2.

LD 73

CC0 1
PREF CC0 1
SREF CC0 FREE RUN

CC2 23
PREF CC2 23
SREF CC2 FREE RUN

CCGD 15
CCAR 15
EFCS NO

LD 60

ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 1
PREF - 1
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC

.ssck 2
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 23
PREF - 23
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 DSBL
CABINET CLK SRC: IP DB

Есть у меня правда одна проблемка, периодически становиться на выносе CC в IP DB PORT 2 LOCKED, а не DSBL. И вся синхра слетает, приходиться ее обратно поднимать методом включения выключения CC по несколько раз, с чем это связано пока не понял, но очень достает.

Garuda
28.09.2004, 17:55
Вот первый вариант, синхронизация по IP. Clock отсутствует. Задается командой TRCK PLL2 1, для данного примера.
ssck 1
DSBL
IP DB PORT 2 LOCKED
CABINET CLK SRC: IP DB

Вот второй вариант, с Clock.
.ssck 2
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 23
PREF - 23
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 DSBL
CABINET CLK SRC: СС

Ocean
28.09.2004, 18:13
И как работает синхронизация по IP (без CC), нормально?

divik
28.09.2004, 18:15
Так когда промт CC1 появится, после того как всталю PRI с клоком?

Ocean
29.09.2004, 10:39
Походу да.

divik
29.09.2004, 18:20
Действительно клок могу прописать только после установки карты, правда MSDL прогрузился с большим трудом, теперь она у меня во фриране, прописал вот так:
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 2
PREF - 2
SREF - 11
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IPDB PORT 1 LOCKED
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC
.ssck 1
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - FREE RUN
PREF - 11
SREF - 2
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 LOCKED
CABINET CLK SRC: IP DB
.
а что нужна за команда, чтобы зацепить клок?

Ocean
30.09.2004, 10:31
Зацепить командой TRCK PCK