Проблема такая:
Создал муз. ROUT,
в LD 14 создал транк
в 15 активировал
во внешних рутах прописал
но выскакивает ошибка
ERR4079 Universal Trunk/Dictation card(NT8D14/NT8D15) and hardware ID mismatch found during audit parameter download
Станция с Rls 21
карта E&M NT8D15AJ
Объясните плз. в чем дело и как исправить
Заранее благодарен.
Выложи распечатки транка и рута
REQ: PRT
TYPE: RDB
CUST 0
ROUT 3
TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 3
TKTP MUS
ICOG OGT
SRCH LIN
STEP
ACOD 3333
TARG
OABS
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
DSI 34944
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 640
GTO 896
GTI 896
SFB 3
IENB 5
TFD 0
SST 5 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
NEDC ETH
FEDC ORG
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
RGFL 02 02
CDR NO
NATL YES
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
PANS YES
TTBL 0
OHTD NO
ALRM NO
SGRP 0
REQ: ****
>
OVL000
>LD 20
PT0000
MARP NOT ACTIVATED
REQ: PRT
TYPE: MUS
TN 9 0
DATE
PAGE
TN 009 0 00 00
TYPE MUS
CUST 0
XTRK XFEM
TIMP 600
RTMB 3 1
CFLP 29
DATE 5 FEB 2004
Все запрограммировано верно...
У меня сомнение зародилось...
Вот функции твоей E&M платы:
The E&M trunk card supports the following types of trunks:
• 2-wire E&M Type I signaling trunks
• 4-wire E&M trunks:
— Type I or Type II signaling
— duplex (DX) signaling
• paging (PAG) trunks,
в отличие от платы E&M NT5K83
— 4-wire E&M Type 5 and 2
— Recorded Announcement trunk (RAN)
— Music trunk (MUS)
— Paging trunk (PAG)
Скорее всего плата NT8D15 не поддерживает музыкальные транки.