Есть М.1 11С, канал PRI. 
Правильно ли понял, что в LD 17 --> PARM , параметр BCAP устанавливает запрашиваемую полосу SPEEch или 31KH (для факсов) сразу на всю систему, т.е. сразу для всех абонентов и каналов (на которых это присутствует). А можно ли, каким либо образом, поставить 3,1kHz на определённых абонентах, а на остальных - SPEEch?
CLS FAXA
Кстати очень полезная фича, ни Definity, ни NEC такого не умеют.
<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Xman  17.12.2003 14:40 (время сервера).</EM></FONT></P>
а может ли из-за того что в в LD17 стоит BCAP spee не проходить факсы (при передаче съедает каждую 4 строку) и не работают модемы (нельзя выйти по dial up в инет)???
С уважением,
Sir!
1. С городом какой стык? 
2. Проверить легко, ставишь на факсе и на модеме CLS FAXA и проверяешь.
3. Много зависит от провайдера и каналообразующего оборудования, может уплотнение какое, тогда бадаться.
Hi, ALL!
Коллеги, если у вас цифровой стык и есть проблемы с факсом или модемом но при этом особых притензий к качесву голосового тракта нет, то по всей видимости дело в синхронизации. Рекомендую внимательно изучить этот вопрос в вашей системе, и все подправить, если что не так.
Удачи.
С уважением,    
VIP
а стоят ли различные сигналы для внутренних и анешних звонков?
нет, не стоят.
С уважением,
Sir!
1. с городом Euro isdn (pri)
2. попробую, хотя внутри станции факсы проходят и без faxa
3. на потоке Е1 стоят модемы ASMi-52
С уважением,
Sir!
Синхронизация где, на атс или на модемах на поток Е1??? Где конкретно копать?
С уважением,
Sir!
Коллега, есть такая команда в 60 программе (TRCK ........)  посмотри её
Удачи!
С уважением,
VIP
Я синхронизацию беру от EWSD (ГТС), я так понял что это основная синхронизация  PCK.
С уважением,
Sir!
Коллега, а что SSCK,и LCNT 0 в  60ой проге показывают? 
VIP
.lcnt
PRI2 TRK  LOOP 1 
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000 
FAP- 000   000   000   000 
SLP- 000   000   000   000 
CRC- 000   000   000   000 
G2 - 000   000   000   000 
                 MAINT      NONEWCALL  UNAVAIL    SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000  000000000  000000000  000000000  
TOTAL 24HR CRC - 000000000  000000000  000000000  000000000  
TOTAL 24HR FAP - 000000000  000000000  000000000  000000000  
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000  
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000  
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000000  
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000  
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000  
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000000  
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000000  
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000  
.ssck 0
ENBL 
CLOCK ACTIVE 
SYSTEM CLOCK -  LOCKED TO SLOT 1 
PREF - 1 
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
С уважением,
Sir!
Судя по приведенным протоколам к синхронизации притензий нет!
А факсы и модемы по прежнему не проходят ?
VIP
Модемы и факсы не работают!
Скорей всего, как нам сказали на ГТС, дело скорей всего в модемах на поток Е1 (их до сих пор не сертифицируют). Вот собираемся их менять на модемы фирмы Натекс.
С уважением,
Sir!