Skor78
15.12.2003, 15:18
В LD 73 в блоке SYTI есть параметры CC2 и CC4 (2 и 4 кабинеты IP Expansion):

TYPE pri2
FEAT syti
CC0
PREF CC0
SREF CC0
CC2 <--- ???
CC4 <--- ???

Значит ли это что можно поставить дополнительные Clock Controler`ы?

Если да, то позволит ли это решить такую проблему:

Есть станция с кабинетом IP Exp.
В этои кабинете стоят PRI карты.
Есть несколько направлений (ТФОП, серверы доступа, выносы...)
Если одно направление подключено к нескольким PRI (и эти карты находятся в разных кабинетах) то сыпятся slip`ы.
Живой пример 1:
Есть cisco5300 - 3 E1, 1-ый E1 подключен к 8-му PRI, 2-ой E1 подключен к 24-му PRI, 3-ий подключен к 25-му PRI (24 и 25 PRI - в IP Exp кабинете). Когда на циске настроен источник синхронизации с 1-ого E1 (основной кабинет) то сыпятся slip`ы на 2 и 3 E1 (24 и 25 PRI - IP Exp). Если настроить источник синхронизации со 2 (24 IP Exp) - тогда slip`ы сыпятса на 1-ом E1 (8 PRI - основной кабинет). Циска стоит в 5-и метрах от станции.
Живой пример 2:
Есть выход на ТФОП - N штук PRI. Часть PRI стоит в основном кабинете, часть в IP Exp.
Синхронизация берется с потока в основном кабинете. На PRI в IP Exp сыпятся slip`ы. PRI физически идут по одному и тому-же маршруту по одному и тому-же железу.

Как это можно решить? (кроме варианта собирания всего маршрута в один кабинет).

ЗЫ: По поводу CC2 и CC4 - почитал это вроде для IP Survivable...<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Skor78 15.12.2003 14:47 (время сервера).</EM></FONT></P>

Xman
15.12.2003, 16:20
Note: each IP Expansion cabinet will require a Clock Controller installed for digital trunks and a MISP in each IP Expansion cabinet is also required for Basic Rate. The ordering tool will provision these items automatically. Survivability is Optional on any IP Expansion cabinet and is also selected on the ordering tool under IP Expansion heading.

Skor78
15.12.2003, 16:39
Понятно.
А можно номер документа где это написано?

Malex
15.12.2003, 17:04
&gt;Есть cisco5300 - 3 E1, &lt;вырезано&gt; Когда на циске настроен источник синхронизации с 1-ого E1 (основной кабинет) то сыпятся slip`ы на 2 и 3 E1 (24 и 25 PRI - IP Exp).
Т.е. - Loop 8, 24, 25 - Free run?
2Xman: Тогда, получается, нужно с main (8) отдать свою синхронизацию и на 24 (25) свою же получить?

Xman
15.12.2003, 18:11
Это написано в Product Bulletin № PBME0542, на форуме выкладывали его ip_exp.zip, а суть данного заявления по-моему ясна, кабинеты не могут синхронизироваться по IP по определению, для устранения этого негатива между кабинетами существует Packet Delay Variation (PDV) Jitter Buffer, а кабинеты синхронизируются от собственных источников, есстественно, чтобы прописать primary clock нужен и сам контроллер.

Skor78
15.12.2003, 22:11
Ясно. Большое спасибо.

Xman
16.12.2003, 11:11
P.S. Кстати, недавно пришел к нам один апгрейд из двух IP Ext , так несмотря на то, что небыло там PRI/DTI/BRI, всё равно к каждому кабинету прилагался clock controller, хоть и вставлять их некуда. А Вас обделили похоже.

Malex
16.12.2003, 12:28
Если Вы сами просчитывали этот upgrade, то наверняка знаете, что возможность такой поставки есть при условии заказа IP exp, как Forced Expansion Cabinet for IP Expansion. Там действительно идут два CC, но это совсем другие деньги (более, чем в два раза дороже).

Xman
16.12.2003, 13:00
Да, это он и был, только заказывали не мы и поэтому трудно понять, зачем он вообще нужен, тем более за такие деньги?

Malex
16.12.2003, 13:13
Вот и я об этом. Прежде чем говорить, что обделили, нужно иметь более полную информацию (это я так, к слову...без обид)
А за инфо по СС - спасибо. Действительно, когда подумаешь - "а как оно еще должно работать иначе" - то все очевидно. Но стереотипы не всегда дают об этом подумать.

<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Malex 16.12.2003 12:17 (время сервера).</EM></FONT></P>

Skor78
03.01.2004, 22:17
Clock Controller надо ставить в 1-ый слот(21 в IPExp) или можно в любой?

Skor78
04.01.2004, 16:59
Сам спросил, сам ответил... Надо ставить в первый слот... иначе никакой синхронизации не будет...

ЗЫ: Всех с наступившим новым годом!!!
:D

Malex
12.01.2004, 11:36
В Main (и соотв. IP exp) клок можно ставить с 1-го по 3-й слот.

Ocean
08.04.2004, 11:41
Установил тут доп. CC в IP-Expansion, засинхронизировал exp. от того же оператора что и main засинхронизирован. Вроде ни где слипов нет.
Вот что получилось:

LD 60

ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 1
PREF - 1
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR

IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CABINET CLK SRC: CC

.ssck 2
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 23
PREF - 23
SREF - 1
AUTO SWREF CLK - ENBL
IP DB PORT 2 DSBL
CABINET CLK SRC: CC

LD 73

CC0 1
PREF CC0 1
SREF CC0 FREE RUN

CC2 23
PREF CC2 23
SREF CC2 1

CCGD 15
CCAR 15
EFCS NO

Не подскажите, все ли правильно?

Malex
08.04.2004, 16:08
2 Ocean:
Думаю, не совсем правильно ставить SREF CC2 1 . Этот клок находится в main и синхронизировать IP exp не будет, во всяком случае автоматически (иначе не нужно было ставить клок PREF в 23 слот).
Нужно рассматривать IP exp, как отдельную машину и, сответственно SREF можно брать из другого cc (слот 21 или 22) или оставлять free run.

Ocean
08.04.2004, 16:22
2 Malex:
Да в принципе логично что он не возьмет синхру из мэйна по ip, поставил sref в free run.

P.S. Конечно не удобно что каждый IP-Exp нужно синхронизировать, вот я сейчас второй IP-Exp буду ставить, а от чего его синхронизировать не знаю, нет у меня больше потоков от операторов от которых я мог бы засинхронизировать.

Malex
08.04.2004, 16:33
2 Ocean

Посмотри тему http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=16171
я думаю, можно попробовать
TRCK PLLn
n - номер IP exp
• PLL1 = track on port 1 IP connection to/from Main
• PLL2 = track on port 2 IP connection to/from Main
• PLL3 = track on port 3 IP connection to/from Main
• PLL4 = track on port 4 IP connection to/from Main

Ocean
08.04.2004, 16:42
Попробую когда появится второй Exp. Спасибо.

Malex
08.04.2004, 16:47
Пока не за что. Расскажешь.
Удачи.

Malex
16.04.2004, 14:17
В продолжение темы: нашел интересную цитату из NTP
553-3011-315 2.0 Mb DTI/PRI (page 40)

On non-CISPR B system cabinets, the NTAK20 may be placed in slots 1-9.
On cabinets NTAK11Dx and NTAK11Fx, the active NTAK20 must be
placed in slots 1-3 (slots 4-10 may not be used.) On IP Expansion cabinets,
the NTAK20 may be placed in slots 11-19, 21-29, 31-39, 41-49 of the first,
second, third, and fourth expansion cabinets, respectively.

Что имеется в виду под non-CISPR B ? NTAK11BD, с которыми сейчас поставляются 11-е? Т.е. дело тут в кросс-панели кабинета?

Garuda
24.05.2004, 12:42
Вернемся к старой теме. Имеется система с двумя IP-Exp (2-м и 4-м). Второй получает синхру из города, четвертый стоит вообще без контроллера.
Вот, что я делал:

.ssck 4
DSBL
IP DB PORT 2 LOCKED
CABINET CLK SRC: CC
.trck pll2 4

.ssck 4
DSBL
IP DB PORT 2 LOCKED
CABINET CLK SRC: IP DB
.ssck 4
DSBL
IPDB PORT 2 LOCKING
CABINET CLK SRC: IP DB
.trck frun 4

.ssck 4
DSBL
IPDB PORT 2 LOCKING
CABINET CLK SRC: IP DB

.ssck 4
DSBL
IP DB PORT 2 LOCKED
CABINET CLK SRC: IP DB

Означает ли это, что 4-я корзина берет синхру по IP?

Xman
24.05.2004, 13:11
Возможно, что это очередная шутка от Нортела.
Кто-нибудь может обьяснить механизм синхронизации по асинхронному протоколу?