Varyag
16.10.2003, 07:00
У нас был случай отказа в работе модуля питания процессорной полки NT6D41AB. Половина станции не работала т.к. не было питания на петлях связи обесточенной полки. Вчера мне доказывали что такого не может быть, что должно быть полное резервирование, даже по питанию. Может кто-нибудь подскажет так ли это?
Спасибо.

<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Varyag 16.10.2003 09:02 (время сервера).</EM></FONT></P>

vv11
16.10.2003, 09:09
В опции 61 и 81 происходит резервирование процессоров, но никак не блоков питания на процессорных полках. Если "умирает" блок питания на процессорной полке все суперлупы и потоки на этой полке отрубятся, зарезервировать можно потоки если у вас на одном из направлений несколько потоков, и эти платы поставить в разные проц.полки. Для IPE модулей такой альтернативы к сожалению нет. Но честно говоря я редко слышал о том, что выходят блоки питания на проц.полках, может вам просто не повезло?

Varyag
16.10.2003, 09:40
Да, нам действительно не повезло. Просто мне нужно конкретно узнать, а вдруг я чегото упустил.
Спасибо.