Ocean
10.10.2003, 12:02
Как обеспечить транзит звонка с аналогового трехпроходного транка DID на поток E1 EuroISDN транк TIE? При использовании TSC сразу отбой, если DSC то идет вызов ну как только снимается трубка сразу разрыв соединения. Сейчас я сделал через PLDN. У меня на станции с DID прописан PLDN в котором прописан AC TIE маршрута и вн. номер. Но не удобно делать для каждого номера свой PLDN. Что можно здесь придумать?

С уважением,
Андрей.

Malex
10.10.2003, 12:12
LD 15 NET
...
DITI (NO) YES DID to TIE connection allowed

Ocean
10.10.2003, 12:32
DITI YES стоит, но не помогает. Как правельно настроить транзитную маршрутизацию в данном случае, через DSC или TSC?

С уважением,
Андрей.

Ocean
10.10.2003, 12:42
Извеняюсь ошибся, сигнализация не EuroISDN, а SL1.

С уважением,
Андрей.

Malex
10.10.2003, 12:48
<Извеняюсь ошибся, сигнализация не EuroISDN, а SL1.
В таком случае нужно прописывать транзит, как DSC (речь ведь идет о звонке на абонента во втором Меридиане?)
Неплохо бы посмотреть мониторинг D-ch в момент неудачного соединения.

Ocean
10.10.2003, 12:59
Вот пример трассировки (он одинаково выглядеть и для DSC и TSC).

DCH 3 OMSG SETUP REF 0000000F CH 1 15 TOD 12:52:08
PROGRESS: CALL IS NOT END TO END ISDN
CALLED #:2033 NUM PLAN: PRIVATE

DCH 3 IMSG STP ACK REF 0000000F CH 1 15 TOD 12:52:08

DCH 3 IMSG CALLPROC REF 0000000F CH 1 15 TOD 12:52:08

DCH 3 IMSG ALERT REF 0000000F CH 1 15 TOD 12:52:08

DCH 3 OMSG DISC REF 0000000F CH 1 15 TOD 12:52:08
CAUSE :NORMAL CALL CLEARING

DCH 3 IMSG RELEASE REF 0000000F CH 1 15 TOD 12:52:08

DCH 3 OMSG REL COMP REF 0000000F CH 1 15 TOD 12:52:08

т.е. идет вызов на номер 2033 и сразу дисконект.
P.S. у меня еще патчь стоит P07549.11C, для rel 25.15, как мне сказали он нужен как раз для работы транзита DID to TIE.

С уважением,
Андрей.

Malex
10.10.2003, 13:16
Сбрось распечатку DID транка и рута.

Ocean
10.10.2003, 14:08
Я некогда раньше не настраивал трехпроводку делал все по доке, вот что получилось:

ROUT

TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 2
DES TEST
TKTP DID
NPID_TBL_NUM 0
SAT NO
RCLS EXT
DTRK NO
ISDN NO
PTYP ACO
AUTO NO
DNIS NO
ICOG ICT
STEP
ACOD 6001
TARG
BILN NO
OABS
INST
IDC YES
DCNO 1
NDNO 1 *
DEXT NO
DNAM NO
MFC NO
TIMR ICF 0
OGF 512
EOD 13952
DSI 11904
NRD 10112
DDL 0
ODT 4096
RGV 640
FLH 510
GTO 896
GTI 896
SFB 3
IENB 5
TFD 0
SST 5 0
SCDT NO
2 DT NO
NEDC ORG
FEDC ORG
CPDC NO
DLTN NO
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
SVFL 02 02
DRNG NO
CDR NO
CCO NO
NATL YES
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
PANS YES
FRL 0 0
FRL 1 0
FRL 2 0
FRL 3 0


PAGE 002

FRL 4 0
FRL 5 0
FRL 6 0
FRL 7 0
OHQ NO
OHQT 00
TTBL 0
OHTD NO
PLEV 2
OPR NO
PRDL YES
EOS BSY
DNSZ 2
RCAL NO
MCTS NO
ALRM NO
BTT 30
ART 0
PECL NO
DCTI 0
TIDY 6001 2
SGRP 0
ANIE 0
CISR
CACD NO
CACC NO
AANI NO
ANFT CONT
CAC_CIS 3
AACR NO

Trunk

DES TEST
TN 002 0 00 01
TYPE DID
CUST 0
XTRK XDID
TIMP 600
BIMP 3COM
TRK ANLG
NCOS 0
RTMB 2 2
NITE
SIGL CIS
CIST NO
STRI IMM
SUPN YES
AST NO
IAPG 0
CLS UNR DIP CND WTA LPR APN THFD BARD
P10 LOL
TKID
DTCR NO
DATE 22 JUL 2003



С уважением,
Андрей.

Malex
10.10.2003, 14:53
хммм, не понятно. все, вроде, правильно. я грешил на супервижн, но SUPN YES ...
может где еще рестрикшены стоят? LD 15 RDR, LD 14 (в SL1 транках) CTD..., таблица FCR нулевая прописана?
и что делает таблица IDC на трехпроводке входящей?

Ocean
10.10.2003, 14:57
RDR в ld15
TYPE RDR_DATA
CUST 00
OPT CFF CFRA DSTD PVCA CWRD
FNAD HNT
FNAT HNT
FNAL HNT
CFTA YES
CCFWDN
CFN0 6
CFN1 4
CFN2 4
DFN0 4
DFN1 4
DFN2 4
DNDH NO
MDID YES
NDID YES
MWFB YES
TRCL 0
DFNR 0
CRT0 00 00 00 00
CRT1 00 00 00 00
CRT2 00 00 00 00
CRT3 00 00 00 00
DAY0
DAY1
DAY2
DAY3
HOLIDAY0
HOLIDAY1
HOLIDAY2
HOLIDAY3

в ld 14 на транка unr, fcr нет ни чего.
IDC преобразовывает вх. цифры по DID в tsc или dsc коды. Странно что через pldn работает.


С уважением,
Андрей.

Malex
10.10.2003, 15:06
<fcr нет ни чего.
СТОП! "нет ничего" - это значит, - нет нулевой таблицы или в таблице нет ограничений.

Ocean
10.10.2003, 15:13
нет вообще таблиц fcr, эта станция исключительно транзитная для аналог did в e1 tie. На ней нет ни чего, можно сказать конвертор. :-)

С уважением,
Андрей.

Malex
10.10.2003, 15:29
1. Нулевую таблицу ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай.
LD 49
new
FCR
CRNO 0
INIT alow
...
...
2. Если я не ошибаюсь, в IDC нужно явно прописывать номер, т.е. если номер дальнего абонента, например, 1234, а в сети он DSC - 12 (FLEN=4), то в IDC должно стоять:
IDGT xxxx 1234, а не
IDGT xxxx 12
(поправьте, если ошибаюсь...)

Ocean
10.10.2003, 15:36
fcr 0 создал не помогло, в idc у меня прописан полностью номер, все равно не проходит, идет вызов, звенит один раз телефон и сразу обрыв, т.е. все тоже самое что было видно на трассировке.

С уважением,
Андрей.

Energetic
10.10.2003, 15:41
2. Ошибаешься.

Ocean
14.10.2003, 11:08
Не у кого больше нет идей почему транизит с did на tie через tsc не идет, после первого alarm в трассировке сразу disconnect, а через pldn все нормально?

С уважением,
Андрей.