Electron
09.10.2003, 13:23
Подскажите, если вообще такое возможно, мне нужно не отключая абонентский порт (DISU), закрыть ему входящую связь.
Это делаться будет для отключения задолжников.

PhoneMan
09.10.2003, 13:35
Измени DN.

Electron
09.10.2003, 13:42
В таком случае необходимо вести учет всех отключенных TN-ов.
Хотелось бы что-нибудь другое.

PhoneMan
09.10.2003, 13:56
Можно придумать определенное правило изменнения DN-ов, это поможет искать порты.
А учет так или иначе придется вести, если уж собираешься предоставлять оплачиваемые услуги.
Удачи

vv11
09.10.2003, 14:37
Если с внешних линий поставьте CLS FR2, если и внутреннюю только менять DN.

UpNormal
10.10.2003, 10:56
4-)

Electron
23.10.2003, 13:41
Вот такое дело поставил как ты сказал CSL FR2. Теперь после попытки дозвона из города на номер выдается вот такой БАГ:

BUG071
BUG071 + 0471C2EC 0472F950 0472F3DC 045EC500 045D5924
BUG71 + 045D5810 045CD1B4 045CB9A6 045CB4EA 045CA56A
BUG071 + 045CA368 04DED7B2 04DEC3E2 04DEB6E8 04DEAFE6
BUG71 + 04DE31AC 04DE2EE2 04DE2C36 04DE167C 04DE15B0
BUG071 + 04C012F4 04BFE672 04BFE408 04B4C94E


Мне кажется что это не совсем нормально. Что бы это могло значить?

RXL
23.10.2003, 13:57
Входящие внешние звонки легче перехватывать в IDC и направлять куда-нибудь. Напр. на автоответчик или задизейбленный аналоговый порт.

vv11
24.10.2003, 10:12
BUG 71 означает Illegal intercept condition, ну здесь как минимум нужно посмотреть как у вас выполнены intercept, как максимум, если ничего не получится ставить патчи. У меня на нескольких машинах работает без проблемм.

Electron
29.10.2003, 07:54
Поясните пожалуйста как должны быть "выполнены intercept", а то что то я не знаю такого.

vv11
29.10.2003, 10:07
Напечатайте в LD 21 -> PRT-> INT_DATA
вам будет распечатана таблица в которой вы должны прописать что у вас делает станция когда происходят различные ситуации при обработке вызова (попытка набора неправильного номера, звонок на номер с ограничениями итд).
По моему ваш случай это строка CTRC (restricted call) попробуйте во всех 4 колонках поставить OVF (сигнал Overflow). Посмотрите что получится.

Electron
30.10.2003, 06:58
У меня было:
TYPE INT_DATA
CUST 00
ACCD BSY BSY NAP BSY
CTVN BSY BSY BSY BSY
MBNR OVF OVF OVF OVF
CTRC BSY NAP BSY NAP
CLDN NAP OVF NAP NAP
NINV OVF OVF OVF OVF
NITR OVF OVF OVF OVF
NRES BSY BSY BSY BSY
NBLK OVF OVF OVF OVF
MVFO OVF OVF OVF OVF
MFVN OVF OVF OVF OVF
MFCG OVF OVF OVF OVF
LCKT BSY BSY BSY BSY
RCLE OVF OVF OVF OVF
CONG BSY
LLT OVF
DNDT BSY



В CTRC я поставил OVF NAP OVF NAP, все осталось без изменений. Может быть нужно какой другой промтик?

vv11
30.10.2003, 10:52
Там ситуация такая с этими четырьмя колонками
в каждой колонке прописывается источник откуда идет вызов я просто не помню где там чего стоит, по-моему 1 колонка когда звонок внутри станции, 2 колонка когда с транков итд, но это не точно может кто поправит. Но не суть важно, попробуйте во всех четырех колонках поставить OVF.

Electron
30.10.2003, 10:59
Это все я понял. Ситуация такая что 2-ой и 4-ый столбец не используется у CTRC. Я ставил 1-ый и 3-ий BSY и OVF ничего не дает. Наверное остается только просить патч.