Виктор из Астаны
08.10.2003, 08:34
Подскажите почему при распечатке DISA в LD24 отсутствует параметр SCOD (сам код установлен и работает)?
CUST 0
DN хххх
AUTR NO
TGAR 1
NCOS 0
COS TLD
RANR NONE
DGTS NONE
Введи пароль на SCPW при распечатке
Виктор из Астаны
09.10.2003, 04:46
Нет такого параметра ни при создании новой дизы не при распечатке уже существующей
REQ new
TYPE dis
CUST 0
DN 6680
SCOD 0000
AUTR
TGAR
NCOS 0
COS tld
RANR
DGTS
------------------
REQ prt
TYPE dis
CUST 0
DN 6680
CUST 0
DN 6680
AUTR NO
TGAR 1
NCOS 0
COS TLD
RANR NONE
DGTS NONE
PhoneMan
09.10.2003, 09:17
Войди в станцию 2-ым пассвордом, и всё будет видно.
Удачи
Виктор из Астаны
10.10.2003, 06:53
Как это сделать? Я вхожу так:
logi admin
PASS?xxxx
TTY #05 LOGGED IN ADMIN 09:54 10/10/2003
logi admin2
pass xxxx
распечатай pwd (пароли можешь забить)
PhoneMan
10.10.2003, 09:24
Кроме этого логина и пароля ты знаешь еще какой-нибудь?
Кто устанавливал станцию и раздавал права доступа?
PhoneMan
10.10.2003, 09:30
Шансов оччень мало, если уж SCOD не даёт посмотреть...
Виктор из Астаны
10.10.2003, 12:52
Кроме этого пароля другой не знаю. Станцию устанавливали дистрибьюторы Nortel в Казахстане. Есть подозрения, что учётная запись 'admin' имеет ограничения, т.к. я не могу посмотреть SCOD в ld21:
>ld21
REQ: prt
TYPE: pwd
TYPE PWD_DATA
CUST 0
PWD2 <- появляется эта строка, а затем сразу новый запрос
REQ:
в ld17 могу только поменять свой пароль:
>ld17
REQ: chg
TYPE: pwd
LPWD хххх
NPWD xxxx
REQ:
Т.е. скорее всего есть ещё одна учётная запись, но без ограничений. Я прав?
Нет у тебя пароля для ПОЛНОГО управления станцией. Обращайся к тем, кто станцию ставил.
PhoneMan
10.10.2003, 13:32
> Т.е. скорее всего есть ещё одна учётная запись, но без ограничений. Я прав?
Прав. Есть, и не одна. Ты входишь в станцию, используя специально сгенеренный LPWD - Limited Password. Его недостаточно для просмотра и изменения прочих паролей.