Дмитрий В.К.
17.08.2003, 18:54
На 11й опции сдох один из четырёх аккумуляторов. Называется он Panasonic LC-VA1233P. Менять целый блок накладно. Может, можно где-нить в Москве или Питере купить его отдельно? Подскажите PLS.

Sir
18.08.2003, 09:37
Может не по теме, но интерестно, сколько у тебя блоков NTAK76, и на сколько тебе их хватает, если нет 220?
У меня их 3 шт. на 3 кабинета, и пока не проверял на сколько из хватает.

warcan
18.08.2003, 09:49
Может тоже не по теме. Но у меня 11С 4 кабинета каша огромная в смысле плат. Сидит на Liebert UPStation GXT + 1 доп блок, недавно обрубили питание у всего здания прожили без проблем 1ч 50 мин примерно. Интересно узнать сколько на родных прожилабы?

С уважением Денис

Sir
18.08.2003, 10:21
у меня простояла 1 час, питание упало только на 1,5 вольта.
До этого нам поставили Smart UPS 1500 и к ним внешнии аккумуляторы, после первого скачка у нас вылетеле процессорная плата, а после второго вылетела плата оптической связи между кабанетами, 3 кабинет почти месяц не работал. При пропадания 220 UPS не переключался на аккумуляторы, и поэтому мы перешли на родные аккумуляторы, но сколько они реально продержаться, никто не знает!!!

VIP
18.08.2003, 22:26
Hi,ALL
А у меня есть пример: 11С полный кабинет 10 карт правда аналоговы все без питания продержалась ~ 10 часов при хорошей нагрузке - абоненты в основном арендаторы (не большие компании) хороший трафик!

в среднем при отсутсвии цифровых телефонов или при их небольшом количестве время работы от аккумуляторов около 8 часов но было и 16 часов и 18 . все дело в нагрузке!

Удачи!
С уважением,


VIP

warcan
19.08.2003, 09:13
А конфигурация АТС 1 кабинет что ли?

С уважением Денис

VIP
19.08.2003, 09:42
Коллега, Если ты знаком с конфигурацией 11С, то знаешь, что каждый кабинет системы имеет автономную систему питания ... в том числе и Аккумуляторы....! Так как тебя интересовало время автономной работы системы от аккумуляторов, то я привел пример реального поведения реальной системы.

Удачи,
С уважением,


VIP

warcan
19.08.2003, 13:29
Нет я просто не совсем понял у тебя 10 карт абонентов допустим в MAIN, а в остальных кабинетах меньше карт или вообще нет кабинетов расширения?

С уважением Денис

Vadim_V
21.08.2003, 13:42
Проходили это. Родные панасониковские в России, похоже, не продаются. Только одна фирма предложила привезти из Америки за $200 и за срок до 2 месяцев. Как аналог подошел ToPin TP 12, его найти просто.

А насчет того, сколько проживет на NTAK76 - у нас кабинет расширения (безмозглый) протянул почти 6 часов.

WBR,
Vadim

Nicolay1
17.06.2009, 11:36
подскажите точную модель аккумулятора.
или параметры аналога.

finair
18.06.2009, 01:57
подскажите точную модель аккумулятора.
или параметры аналога.

34 ач, гелиевая
вариантов много
однако менять рекомендуется целиком ячейку, а не поэлементно.

Nicolay1
18.06.2009, 08:18
да вот я и хочу купить 4 аккумулятора.
размеры у них какие?
пока еще работают, разбирать не охота.

Ivan_A
18.06.2009, 08:59
Кого разбирать? Две защелки, держащие крышку повернуть на 90 градусов против часовой стрелки неохота? Ну а сняв крышку рулетка и так подлезет...

Sir
18.06.2009, 09:01
Я лично менял на CSB GPL1272F1, именно F1 а не F2 т.к. только клемы F1 подходят под разъем для аккумуляторов в блоке NTAK76

spav
18.06.2009, 09:28
На 11 опциях производили замену LC-VA1233P на FIAMM 12 SLA 30 в 2007 году. Пока нареканий нет.

Cheetah
21.06.2009, 20:44
Может тоже не по теме. Но у меня 11С 4 кабинета каша огромная в смысле плат. Сидит на Liebert UPStation GXT + 1 доп блок, недавно обрубили питание у всего здания прожили без проблем 1ч 50 мин примерно. Интересно узнать сколько на родных прожилабы?

С уважением Денис

На родных батарейках 11С "живет" в режиме средней нагрузки 6 часов со снижением напряжения на АКБ с 54 до 50 вольт - т.е. до полного разряда остается как минимум еще часов 6-7. Был прецендент с отключением автомата питания в пятницу в 17 с минутами - то что 11С работала все выходные от батарей узнали только в понедельник в 10 с минутами (после того как станция отключилась).

На 11й опции сдох один из четырёх аккумуляторов. Называется он Panasonic LC-VA1233P. Менять целый блок накладно. Может, можно где-нить в Москве или Питере купить его отдельно? Подскажите PLS.

Что касается замены - поменял "панасоники" на ToPin 12-33. Аналогичные АКБ есть в линейке у любого производителя, так что выбор есть и по цене и по качеству. А менять нужно ВСЕ батарейки в блоке, т.к. соединены они последовательно и их емкости выравниваются. При замене только одной батарейки она сдохнет еще быстрее прежней...

shuffle
01.07.2009, 14:02
Меридиан 11 - 3 кабинета полных(все слоты заняты) с 3 оригинальными аккумуляторами тянет 6 часов! Точно :)
в моём случае электричество появилось быстрее :)