luchkin
14.07.2003, 08:52
Не подскажете плз, какой параметр отвечает за автомотическое поднятие потока. RLS 25.15 OPT 11C. Когда оператор отключает поток, потом его включает приходится вручную ENL поток. Как сделать, чтобы поток восстанавливался автоматически???

Zero!!
14.07.2003, 09:02
LD 73
REQ
TYPE PRI2
FEAT LTPI
...
OOSC 0 <--имхо :)

luchkin
15.07.2003, 07:28
С признательностью и благодарностью за совет. Уже сделал, завтра будет очередное отключение, так что и проверю.

Electron
15.07.2003, 07:41
Уважаемый ZERO, объясните пожалуйста что это за счетчик и как он работает.

luchkin
15.07.2003, 08:08
еще вызывает сомнения то, что дока говорит, что этот счетчик only для DTI2/

Скиталец
15.07.2003, 11:54
Привет.
Это счетчик состояний OOS (не в обслуживании). Его можно просмотреть в LD 60 командой lcnt n, где n-номер лупа. Если в течении дня количество состояний превышает OOSC, то поток после очередного наступления состояния OOS больше сам не восстанавливается. Восстанавливается только после прохождения ночных тестов (интересно, а если в ночном тесте не будет LD 60).
Относится и к PRI2 и к DTI2, проверено экспериментальным путем.
Успехов.

luchkin
16.07.2003, 06:30
Спасибо, все предельно ясно.