Phanat
02.06.2003, 12:24
Уважаемые! Помогите!
Работает сеть из двух М1, между которыми два мукса Maxcess-3000. Сигналлизация R2(распечатка прилагается). Сейчас работает всего 4 канала из 12 планируемых. Так вот на одной из станций каналы эти находятся в состоянии IDLE только около полу часа, а затем по одному уходят в состояние MBSY. Муксы работают а режиме transparency. В background на обоих станциях крутится LD 60, причем на проблемной станции в ходе selftest всегда вылезает сообщения BUG0995 и DTI042 2 1. Вообщем, перебирали все, но ни-какого эффекта. Может кто подскажет, что тут не так?
>ld 73
DDB000
MEM AVAIL: (U/P): 1020557 USED U P: 291175 64523 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 412
REQ prt
TYPE dti2
FEAT abcd
SICA 5
TNLS
IN/OUT CALLS
IDLE (S)1101
IDLE (R)1101
FALT (S)1001
FALT (R)1001
P RRC (S)UNUSED
INCOMING CALLS
E SEZ (R)0101
SEZD (R)UNUSED
SEZV (R)UNUSED
P CALL (R)UNUSED
SEZA (S)0101
TIME 150
FSZA NO
PRCS (S)UNUSED
P WNKS (S)UNUSED
P DIGT (R)UNUSED
NRCV (S)UNUSED
P EOSF (S)UNUSED
EOSF (S)UNUSED
P EOSB (S)UNUSED
EOSB (S)UNUSED
P OPCA (R)UNUSED
E CONN (S)0101
CONN (R)0101
P BURS (S)UNUSED
P BURS (R)UNUSED
C CLRB (S)1001
P RCTL (S)UNUSED
P RCOD (S)UNUSED
P OPRS (R)UNUSED
P NXFR (S)UNUSED
P ESNW (S)UNUSED
P CAS (S)UNUSED
CLRF (R)1001
SOS (R)UNUSED
OUTGOING CALLS
E SEZ (S)0101
SEZD (S)UNUSED
SEZV (S)UNUSED
SEZA (R)0101
P WNKS (R)UNUSED
P EOS (R)UNUSED
CONN (S)0101
E CONN (R)0101
P OPRC (R)UNUSED
P BURS (S)UNUSED
P BURS (R)UNUSED
C CLRB (R)1001
P RCTL (R)UNUSED
P NXFR (R)UNUSED
P ESNW (R)UNUSED
P CAS (R)UNUSED
CLRF (S)1001
TIME 0
SOS (R)UNUSED

MEM AVAIL: (U/P): 1020557 USED U P: 291175 64523 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 412
REQ
DTC103

REQ prt
TYPE lpti

TYPE dti2
FEAT lpti
LOOP 2
CDTI2 YES
DIGT (S) PXXX
METR (R) UNUSED
PPMD NO
SASU 1920
MFAO NO
SZNI NO
LCLB NO
UCFS 1111
MFF AFF
CRC 205 10 S 3 S 3 S 1 S
BPV 205 10 S 3 S 3 S 1 S
FAP 32 4 S 1 S 1 S 100 T
SLP 20 30 S 10 S 10 S 6 S
GP2 20 100 S 12 S 12 S 4 S
CISFW NO

MEM AVAIL: (U/P): 1020557 USED U P: 291175 64523 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 412




>ld 21
PT1000

REQ: prt
TYPE: rdb
CUST 0
ROUT 13

TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 13
DES NETWORK
TKTP TIE
NPID_TBL_NUM 0
ESN NO
RPA NO
CNVT NO
SAT NO
RCLS EXT
DTRK YES
DGTP DTI2
ISDN NO
DSEL VOD
PTYP DTT
AUTO NO
DNIS NO
ICOG IAO
SRCH LIN
TRMB NO
STEP
ACOD 7713
TARG
BILN NO
OABS
INST
IDC NO
DCNO 0 *
NDNO 0
DEXT NO
SIGO STD
STYP STDN
MFC NO
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
DSI 34944
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 256
GTO 896
GTI 896
SFB 3
IENB 5
TFD 0
SST 5 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT YES
NEDC ETH
FEDC ETH
CPDC NO
DLTN NO
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
SVFL 02 02
DRNG NO
CDR YES
INC NO
LAST NO


PAGE 002

QREC YES
OAL YES
AIA YES
OAN YES
OPD YES
NDP EXC 0
CDRX NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
MUS YES
MRT 14
PANS YES
MANO NO
FRL 0 0
FRL 1 0
FRL 2 0
FRL 3 0
FRL 4 0
FRL 5 0
FRL 6 0
FRL 7 0
OHQ NO
OHQT 00
CBQ NO
AUTH NO
TTBL 0
OHTD NO
PLEV 2
OPR NO
ALRM NO
ART 0
OPDL 0
PECL NO
DCTI 0
TIDY 7113 13
NADT 0
SGRP 0
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NO



>ld 20

PT0000
MARP NOT ACTIVATED

REQ: p[rt
SCH0099 P[RT?
REQ: prt
TYPE: trk
TN 2 1
DATE
PAGE

DES
TN 002 01
TYPE TIE
CUST 0
TRK DTI2
SICA 5
PDCA 1
PCML A
NCOS 0
RTMB 13 1
TGAR 1
AST NO
IAPG 0
CLS CTD DTN CND WTA LPR APN THFD XREP BARD
P10 MID
TKID
DATE 30 MAY 2003


Fanat

Malex
02.06.2003, 14:01
FEAT lpti
LOOP 2
CDTI2 YES (?!) Карта DTI какая (код)?

ivanopulo
02.06.2003, 14:08
а когда IDLE, то действительно можно звонить?
а как дела обстоят с синхронизацией?

Phanat
04.06.2003, 09:21
Параметр CDTI2 действительно не должен быть YES. А в режиме IDLE все работает прекрасно. Ну а проблему я решил и кажется она была в связи между LD 60 и CDTI2=yes, так как именно после тестов на LOOP back (LD 60) транки поочереди вывыливались в MBSY. После того как я убрал LD 60 из background все нормализовалось. Спасибо Вам, Malex, навели на ошибку. Теперь верну LD 60 и исправлю CDTI2=NO.
С уважением

Fanat

Malex
04.06.2003, 10:09
Рад, что помогло. Удачи!