Есть старая проблема но сейчас стала актуальной. Есть Меридиан, на нем стоит "длинный" вынос (3 км). Если на выносе падает питание (оно там периодически падает) то не все аналоговые платы поднимаются, приходиться вручную перегружать. Как этого избежать или сделать чтобы они автоматом перегружались при поднятии выноса?
С уважением,
Андрей.
ivanopulo
11.03.2003, 13:21
оптимальный вариант - хорошее резервное питание...
Kostya_p
11.03.2003, 16:13
А что в ld 17 ( ld 22 prt), type ovly, параметр drol ?
Костя.
DROL 030 032 034 038 044 135
С уважением,
Андрей.
Это понятно что "оптимальный вариант - хорошее резервное питание...". Но возможности нет, там стоит UPS APC Smart на 2000 но его не всегда хватает.
С уважением,
Андрей.
Штатное решение от Нортеля работает прекрасно. Советую присмотрется.
А если и штатное решение Нортеля не выдержит длительного отсутствия питания, вынос рухнет и платы опять не поднимутся. Вот как бы сделать, что бы они сами поднимались, а не ручками?
С уважением,
Андрей.
ivanopulo
11.03.2003, 17:38
тяжко это... вынесенный кабинет 11с - не устройство Plug&Play
попробуй не отключая компьютер выдернуть и вставить видеокарту а?
мне кажется - имеет полное право не работать...
Ну если так, тогда ладно, жалко конечно...
С уважением,
Андрей.
ivanopulo
12.03.2003, 07:39
ну может, кто другой присоветует что-нить...
Kostya_p
12.03.2003, 13:01
Андрей, а дождитесь Вы очередного падения и посмотрите какие сообщения выдает станция. Если отловить момент трудно ( напр по ночам) просмотрите в LD 22 History файл. Будет материал для анализа. Какие тесты не походят напр. М быть у Вас там вылезет что либо типа NWS301.
Далее лезем в доку и смотрим.
C уважением
Костя.
Надеюсь вынос падать больше не будет (вроде решили вопрос с питанием) но если что, буду смотреть. Спасибо за совет!
P.S. За какой срок сохраняется информация в history файле?
С уважением,
Андрей.
это зависит от размера буфера..настраивается в LD-17..
TYPE: CFN
..
..
ADAN
SIZE........
Удачи
Greyhard
14.03.2003, 08:56
У меня меридиан оция 61, 6 выносов opt11 от 2 до 10 км, после такой же ситуации с питанием всё встаёт на место само и неразу глюков небыло.....если скажите где искать может подскажу .....
з.ы. Настраивалось до меня так что я сам не знаю как это работает но факт что всё отлично встаёт....
ivanopulo
14.03.2003, 10:21
ты маненько путаешь...
у человека вынесен один кабинет(!) 11-ой станции...
т.е. main- в одном месте a expansion - в другом... а станция одна...
в твоем случае - 11-ые станции строго говоря не являются выносами, т.к. вынос - существо безмозглое, а твои станции полноценны и внутри себя могут работать и без 61-ой
иначе говоря - у тебя сеть станций связаных меж собой и (как я догадываюсь) имеющих общий план нумерации...
К 61ой станции можно подключить в виде выноса 11c?
С уважением,
Андрей.
Greyhard
14.03.2003, 11:44
скорее я дейстыительно путаю вынос полноценную opt11 так как ини работают даже при отключении центральной....у нас значит просто сеть станций по SL1
Это не глюки -- Это ваша карма ...8-))