Есть-ли способ узнать какие есть и прослушать замонтированные тоны (XTON).
У меня, кажется, каких-то нет вообще.
P.S. Платы TDS нет.
С уважением,
Володя
1. Изучить описание LD 56, Flexible tones and Cadences
2. интересно, какие после этого вопросы останутся ?
Спросите по-другому.
А то не ясно, это праздное любопытство от нечего-делать или есть конкретная проблема, которую надо решить?
<P.S. Платы TDS нет>
Если это 11 машина, так ее таки и нет (т.е. тонканалы интегрированы в контроллер - SSC). А если большая - то не может быть, чтобы ее не было - Conf/TDS...
<У меня, кажется, каких-то нет вообще.>
mu-law тонов, наверняка нет,если машина в а-законе.)) Поконкретнее, пожалуйста...
Конечно решаю конкретные задачи.
1. После входа агента, нет тона подтверждения входа, но при поднятии трубки отличительный тон есть.
2. При программировании переадресации на аналоговом:
2.1. Ввожу FFC код, слушаю стандартный гудок (наверно должен быть другой)
2.2. Ввожу DN на который должна происходить передресация, слушаю ... тишина (наверно должно быть подтверждение)
2.3. Если переадресация активирована, то при поднятии трубки слышу отличительный тон - Ок.
Может я не нахожу детальное описание работы и вляния тонов. Дока по LD 56 есть.
FTC таблицы вложил (2 шт).
С уважением,
Володя
11-53242-Av_Vov-FTC_Tables.zip