Electron
25.01.2003, 15:24
Или я совсем уже потупел или потупел вконец. Раньше у меня получалось запрограммировать модем под TTY порт Меридиана, щас не могу. Какие только параметры не менял, только запутался. Даже модемы менял, даже марки модемов. Подключал и с поставляемым с меридианом переходником и без него, никак. Единственное что понял однозначно - модем не снимает трубку пока у него не отключишь обнаружение несущей. Когда снимает трубку, модемы завязываются на нужной скорости (1200 для портов 1 и 2 Меридиана 11С опции), но данные не передаются ни туда ни сюда, вообще ничего в терминале не набирается. Есть ли какие-нибудь специфичные настройки модема под Меридиан?
В данное время мучаюсь с модемом U.S.Robotics 56K , смог бы кто-нибудь выслать настройки такого модема и описать процедуру его подключения к Меридиану. Может с портом Меридиана надо что-то сделать?

ivanopulo
27.01.2003, 15:10
а ты попробуй все то-ж самое, но на "0" порт.
часто, очень часто - помогает :)

Electron
27.01.2003, 15:17
Пробовал и на 0 порту, скорость менял до 9600, как бы ничего помогает. Связываются модемы а данные не передаются.

box140
27.01.2003, 19:24
а нельзя ли дать положение переключателей и состояние всех регистров для твоего и удаленного модема
Для роботиксов это ATY 15 и ATI 4 (кажется)

Electron
28.01.2003, 11:42
Сам модем не имеет переключателей, маленький беленький, состояние регистров ниже:

ati4
U.S. Robotics 56K FAX EXT Settings...

B0 E1 F1 L2 M1 Q0 V1 X1 Y0
BAUD=19200 PARITY=N WORDLEN=8
DIAL=PULSE ON HOOK CID=0

&A3 &B1 &C0 &D2 &G2 &H1 &I0 &K1
&M4 &N2 &P2 &R2 &S0 &T5 &U0 &Y1

S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002
S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000
S15=000 S16=000 S18=000 S19=000 S21=010 S22=017 S23=019
S25=005 S27=001 S28=008 S29=020 S30=000 S31=128 S32=002
S33=000 S34=000 S35=000 S36=014 S38=000 S39=012 S40=000
S41=004 S42=000

LAST DIALED #:

OK

box140
28.01.2003, 17:29
У меня модем подключенный к станции имел следующее
E0 X7 Q1 &A1 & P0 &Y0
Есть и другие расхождения Но эти я отметил себе как различающиеся для модема подключенного к станции и модема подключенного к компу (давно это было и что они обозначают забыл)
Надеюсь это поможет

Vitaly_F
29.01.2003, 11:41
Поставь S00=001. Это количество пришедших звонков до поднятия модемом "трубки".

Виталий.

Electron
29.01.2003, 11:52
Конечно я ставлю S0=1, иначе модем не поднимет трубку. Тут дело в том что как будто модем подключенный к АТС не имеет связи с АТС, как можно проверить получает ли этот модем от АТС данные.

Kostya_p
29.01.2003, 13:57
Вчера решил точно такую проблему.
Модем US Robotics 56K. На станции Opt 11 точно такой. Станция удаленная. При мониторинге вызова вижу - телефонное соединение устанавливается но потом идет дисконнект от удаленного модема ( модемы все-ж не договариваются)
У меня на остальных станциях такие же модемы и все было нормально.
Выход - до боли прост. С этим US Robotics в коробочке приходит CD. Установи этот модем на компе с CD-юка .
Тип модема д.б. US Robotics 56K Fax Ext (non PnP) - внешний. Вот и все. Все др. не работает.
Настройки модема и терминала стандартные 9600, 8, N, 1. Как и в TTY. - порт не трогай.
На компе - US Rob 56K на станциях традиционно он же. Работает отлично теперь.
Удачи.