sergeyD
18.12.2002, 10:23
Меридиан 51 соединен по PRI с Дефинити и берет от нее синхронизацию, а дефинити берет синхру еще где-то.
С завидным постоянством (раз в 40 секунд) валятся ошибки в терминал:
1. DTA301 13
2. PRI0228 DCH: 1 DATA: 00000000

1-я, как я понял, сигнализирует о наличии срыва синхронизации slip, но что-то очень часто - с интервалом в 40сек.
Как можно уменьшить количество слипов???

2-я ошибка пока совсем непонятна

Заранее благодарю за ответы.

PhoneMan
18.12.2002, 10:45
1) LD 60, SSCK 0 ? LCNT 13 ?

2) Есть ли уверенность в том, что вся цепочка этого канала с точки зрения синхронизации выстроена правильно?

sergeyD
18.12.2002, 11:33
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
SYSTEM CLOCK - TRACK ON LOOP 13
PREF - 13
SREF - FREE RUN
AUTO SWREF CLK - ENBL


lcnt 13
PRI2 LOOP 13
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 000 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000145
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000


Д-канал:
ADAN DCH 1
CTYP MSDL
DNUM 7
PORT 3
DES Definity
USR PRI
DCHL 13
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
NASA NO
IFC ESS5
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID 23
RCAP ND2
MBGA NO
OVLR YES
DIDD 0
OVLS YES
OVLT 0
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7


Ошибки так и продолжаются сыпать:
Чтобы PRI не падал и пользователи не жаловались я временно прописал в LD 73
SLP 255 1s 255 1s, но считаю это неправильным. Хотелось бы чтоб слипов было меньше.

Sokolik
18.12.2002, 12:07
1- проверь физику на соединении
2- таймеры по умолчанию в lpti надо править
3- ПРОВЕРЬ ДЕФИНИТИ!!!

PhoneMan
18.12.2002, 12:09
Видно, что идёт tracking - подстройка частоты, но зафиксировать частоту пока не удается. Это может занимать время, в процессе подстройки слипы неизбежны. Если источник синхронизации стабилен, то в конце концов всё устаканится, статус изменится на Locked. Если нет - ищите причину нестабильности или меняйте схему синхронизации. Впрочем 1 ошибка в 40 секунд - не так уж и страшно, imho можно жить.
Д-канал тут непричем.
Что насчет канального оборудования?
Удачи

sergeyD
18.12.2002, 12:44
физика ОК, проверяли много раз.
станции соединены м\у собой просто кабелем 15 метров.
Можно про таймеры в lpti подробнее???

Vercom
18.12.2002, 15:58
Обычно ставлю таймеры LPTI:

MFF AFF
ACRC NO
ALRM ALT
RAIE NO
G1OS YES
SLP 5 24 H 200 1 S
BPV 128 122
CRC 201 97
FAP 28 1
RATS 10
GP2 20 100 S 12 S 12 S 0 S
MNG1 15 M
NCG1 15 M
OSG1 15 M
MNG2 15 S
NCG2 15 S
OSG2 15 S
PERS 50
CLRS 10
OOSC 0

и все работет нормально (без долгих "зависаний").

В настройках DCH не совсем понятно зачем стоит
RLS ID 23

Phanat
18.12.2002, 23:31
Попробуй сделать DIS/ ENL CC 0, а затем TRCK PCK. Индикатор "Clock Controller" должен поморгать и остановиться, и если синхронизация стабильна, то слипов быть не должно. На всякий случай проверь в LD 73 FEAT=SYTI. Удачи.

Fanat