Vadim Vygovsky
16.12.2002, 10:08
11С.
От платы цифровых абонентов периодически лезут ошибки, после чего она отключается:

BUG4217
BUG4217 : 12 0 0 3
BUG4217 + 10621E88 10550F44 10550A8E 10547BA8 10547826
BUG4217 + 10DAC162 10DABE76 10DABDC0 10DAB8C2 10DA6D16

BUG4221
BUG4221 : 12 0 0 3
BUG4221 + 10621E88 105515B6 10550A8E 10547BA8 10547826
BUG4221 + 10DAC162 10DABE76 10DABDC0 10DAB8C2 10DA6D16

Плата стоит в кабинете расширения, подключённом по одномоде. В чём может быть причина? В помещении, где стоит кабинет довольно прохладно (+10-16)

Kostya_p
16.12.2002, 12:21
BUG4217 Unit equipped message is received from given TN when unit is active on call.
BUG4221 Unit unequipped message is received.
Карта именно отключается ( красный огонек светится) ?Светится ровно и ярко, тускло, мигает постоянно? каков статус карты в ld 32 ?
Что нибудь еще отключается в этом кабинете?
Есть ли резервное эл питание для кабинета?
После установки карты делелось ли EDD в ld 43 ?, сделайте.
Удачи

Scitalec
16.12.2002, 12:55
Привет.
В чем причина не знаю. Но попробуй поменять кабель к этому цифровому телефону. Возможно просто много помех наводиться на кабель.
Еще есть проверенный вариант - поменять телефон на другой и проверить в течении пару дней работу.
Дерзай.

Vadim Vygovsky
16.12.2002, 14:03
Проблема именно в плате, т. к. аналогичная ситуация по всем телефонам на этой плате. Боюсь, что проблема может быть вообще в связи с кабинетом, потому что периодически и остальные платы кабинета ставятся в DSBL.

Vadim Vygovsky
16.12.2002, 14:34
[quoting]
BUG4217 Unit equipped message is received from given TN when unit is active on call.
BUG4221 Unit unequipped message is received.
[end quoting]

Я это и сам прочитал. А в чём глубинная суть этих BUGов?

[quoting]
Карта именно отключается ( красный огонек светится) ?Светится ровно и ярко, тускло, мигает постоянно?
[end quoting]

Не могу точно сказать, до кабинета 2 км.

[quoting]
каков статус карты в ld 32 ?
[end quoting]

все активные TN ставятся в DSBL.

[quoting]
Что нибудь еще отключается в этом кабинете?
[end quoting]

Да, вырубаются в то же время двухпроводки и 2-4 платы аналоговых абонентов (но практически никогда - все).

[quoting]
Есть ли резервное эл питание для кабинета?
[end quoting]

Он подключен через smart-UPS, NTAK75 в порядке.

[quoting]
После установки карты делелось ли EDD в ld 43 ?, сделайте.
[end quoting]

Делалось, ещё 2 года назад, и с тех пор неоднократно.

Я грешу на 2 причины: холод (я писАл, что в помещении не выше +15) и кабель до кабинета. Это одномода длиной около 3 км из двух участков, соединённых на кроссе. Год назад были проблемы в связи между кабинетами, перешли на другую пару жил - полегчало.

Крузеншторм
16.12.2002, 15:55
У меня опция 11 работает и при минусовых температурах и ничего пока живая!

Kostya_p
16.12.2002, 18:19
да не, температура - навряд ли.
Кабель - это конечно вполне м быть причиной.
Я не понимаю что такое одномодовый но видимо речь о медной паре? идет воздушкой, в канализации ( телефонной)? если воздухом -грозозащита?
Bug - это софтовые проблемы ( не железа)
Симптомы ( повозился с докой) похожи на проблемы межкабинетного линка ( советуют менять кабель :) )
А каких либо др мессджей система не выдает?( ERR, BSD)
Прогони тест
Ld 32
Diss x( номер кабинета, 0- основной каб)
Enl x

Ld 30
TEST
Хуже не станет

Надо бы конечно по оптике, ее и протестировать толком можно.