У нас в какой-то момент исчезли конференция и трансфер с аналоговых телефонов опция 61 релиз 18. Станция не реагирует на flash.Так как это в принципе было не нужно никто не обратил внимания. А теперь это понадобилось.
Причем, с цифровых аппаратов конференция есть, и в нее можно включить и аналоговые. А с аналоговых есть обратный вызов который тоже инициализируется через flash. В LD 15 я нашел что IFLS было выставленно в YES я изменил на NO. Но ничего не изменилось. Вот так выглядит отрывок из LD 15 который как я думаю относится к конференции:
FLSH 80 120
RALL YES
CDTO 04
IFLS NO
MHLD YES
CNFD 1
TGLD 2
DISD 3
CCDO NO
Не могу понять в чем причина, может у кого были такие заморочки?

PhoneMan
03.12.2002, 14:31
LD20 PRT TNB одного из портов, где не работает трансфер ?
LD97 PRT SYSP ?

Varyag
04.12.2002, 09:30
Спасибо за ответ, высылаю PRT
LD 97
TYPE SYSP

INTN = YES
QUIET CODE 0
THRESHOLDS 00004 00004
FLASH TIMERS 100 0100
TOHV 250
TDP 15
TID 150
TDPON 150
TPF 200
MFRL 2
XTRK MAKE/BREAK RATIO (PPS10) = 050
XTRK MAKE/BREAK RATIO (PPS12) = 050
XTRK MAKE/BREAK RATIO (PPS20) = 050 FAST DOWNLOAD CONTROL TABLE

CARD TYPE DOWNLOAD OPTION VERSION TYPE VERSION #

XNET CONDITIONAL CURRENT **
XPEC CONDITIONAL CURRENT **
XNPD CONDITIONAL CURRENT **

Устанавливал FLASH TIMERS 70 120 результат тот-же

DES 500
TN 004 1 14 15
TYPE 500
CDEN 4D
CUST 0
DN 3400 MARP
AST NO
IAPG 0
HUNT
TGAR 0
LDN NO
NCOS 1
SGRP 0
RNPG 6
LNRS 24
XLST 2
SCI 0
SCPW 01111
SFLT NO
CAC 1
CLS TLD DTN FBD XFA WTD THFD FND HTD ONP
LPR XRA CWD SWD PUA MWD LPD XHD CCSA-CSI TEND LNA
CFTD SFD MRD C6D PDN CNID
ICDD EHTD MCTD
GPUD DPUD CFXA ARHD OVDD AGTD CLTD LDTD ASCD
UDI RCC HBTD DDGA NAMA MIND
NRWD NRCD NROD CRD PRSD MCRD
EXR0 SHL ABDD
LANG 0
FTR CFW 4
FTR RDL 24
FTR CPND
Устанавливал CLS XFD TSA не помогло

PhoneMan
04.12.2002, 10:19
...
> FLASH TIMERS 100 0100
...
Нижняя и верхняя границы интервала совпадают, какой уж тут flash.
Поправь.
Удачи

Sokolik
04.12.2002, 10:31
Выстави флеш 70 256
какие аппараты стоят?

Varyag
04.12.2002, 14:56
Установил flash 70 256 не помогло
Телефоны от Panasonic до ВТ радиотелефонов с регулируемой длиной flash. Испытано на на всех установках от 70 до 120, на больших происходит сброс. Обратный вызов включается нормально через flash на любых аппаратах.

Sokolik
04.12.2002, 16:17
а инициализацию ты делал после изменения таймеров?

Varyag
05.12.2002, 08:54
Спасибо, заработало.
Не хотелось проводить инициализацию но пришлось. Дело в том что у меня проблемы с одним клок-контроллером и станция была засинхронизирована на одном процессоре и сейчас выдала кучу ошибок. Буду разбираться.

Electron
18.12.2002, 07:57
1.Если границы флэша выставляются в двух местах (ld 97 и ld 15), на что каждая настройка влияет?
2.Какие границы оптимальны для станции (аппараты стоят разные: от последних новых до дисковых старых)?
3.Какую инициализацию нужно делать после изменнения таймеров, и как это делается?

Спасибо и извиняйте за глупые вопросы.

PhoneMan
18.12.2002, 11:45
1. Настраивай в 97-ом, вряд ли flash из LD15 будет для вас актуален.
2. Ещё раз: оно выставляется под flash аппаратов, а владельцы дисковых пусть тренируются стучать по рычагу.
3. Кнопка инита находится на процессорной карточке.
Удачи

<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано PhoneMan 18.12.2002 10:47 (время сервера).</EM></FONT></P>

Electron
18.12.2002, 12:38
Второй вопрос я задал для того, чтобы не оббегать тысячу абонентов и смотреть документации к ихним аппаратам, а выставить какие-нибудь уже зарекомендовавшиеся границы.
Какие границы для флэша рекомендуете выставить?

Phanat
18.12.2002, 23:50
Например, к моей станции подключены телефоны Panasonic разных моделей. Так для того, чтобы все они корректно отрабатывали, пришлось в LD 97 выставить FLASH в пределах 100 720. Попробуй, может подойдет. Удачи.

Fanat