Случилась маленькая проблема с нашей станцией Definity(хотя она и маленькая, привела к отсутствию связи у более 300 абонентов на пару часов, правда вечером) /forum/images/icons/frown.gif
Были проблемы с питающей подстанцией, основной питающий фидер отключился и включился резервный (система АВР сработала), задержка примерно 0,2 сек.
Результат: из 4 полок основной станции (есть еще 2 выноса) одна (!) оказалась обесточенной, т.к. сработал автомат на входе (слева вверху, если смотреть сзади).
Короче, станция этих абонентов ессно не видела, но остальные работали нормально.
После включения 4-й все поднялось.
По питанию стоит 5 кВ. UPS Matrix. По идее он должен был эти "неровности" питания принять на себя.
И непонятно, почему только одна из 4-х отключилась... /forum/images/icons/frown.gif

Вот такие пироги...
У кого то были такие траблы с питанием?
И чего ждать еще?
Думаю, надо какие то фильтры ставить на входе...




Ю. И.

gosha
08.06.2000, 16:14