1. Нестабильно работает выход на городские линии если у абонента вкл. тоновый набор.
2. как установить автоматический переход в ночной режим по времени ?
Спасибо
1. В смысле? Можно немного по-подробнее.
2. Смотри FeatureProgrammingManual раздел Day/Night mode change by system clock.
1. после набора 9 идет обычеый зуммер, как и до набора. Но не всегда, иногда все нормально.
2. Нетю такого, есть только BY STATION DIALING
1. Как организован выход на внешние линии? Через LCR или нет? Что стоит в CM200>9: ?
2. Какая модель станции и версия процессора?
Дмитрий Хлевной
1. Через tenant block CM200>9:300
2. neax2400 SDS-SP.
PJ-AP00
1. а) Проверь городские линии.
б) у тебя не хватает тональных приемников.
в) какой-то из тональных приемников не работает. В СМ45 выведи их все из обслуживания, затем по одному включаешь и проверяешь каждый.
2. Перевод день/ночь по таймеру у тебя невозможен.
Дмитрий Хлевной
1. а. CM3501 - 02 для всех городских линий. Правильно ?
(вн. абоненты с имп. набором работают нормально)
б. как грамотно определить их требуемое количество ?
Спасибо.