BOGOMAZOV
15.08.2002, 12:59
В грозу вышибло атс multicom cs1248
Сделано следующие
Поменян процессор,
два буфера АП6(взорвались) стоят рядышком с процем ,битые 2 (1014кт1в) ключа на входящих
линиях
Станция заработала и проработала 1-1,5часа
Удалось выяснить что нет зуммеров на 8 абоненских комплектах расположенных подряд на вехней плате
После чего станция работать перестала
по светодиодам гоняет бегущую единицу
щелкает реле
светодидной индикации нормальной работы проца нет
Помогите пожайлуста советом или схемой
ВСЕМ СПАСИБО!!!!

MNS
16.08.2002, 12:28
http://www.multicom.spb.ru/
http://www.multicom.ru/
это сайты производителей, там ответят.