Aleox
14.08.2002, 01:31
Всем привет.

Очень хочется узнать как народ решает такую тривиальную задачу, как обеспечение АТС бесперебойным питанием. Причем интересует возможность нормальной работы АТС при пропадании электропитания на срок примерно 24 часа, из расчета, что потребляемая мощность 400-450 Вт (ну это допустим с избытком, такая мощность будет в часы пиковой нагрузки, но все же). В основном интересует эта проблема в применении к таким АТС как Panasonic KX-TD500, Samsung DCS, LG LDK . Штатные адаптеры аварийного питания совсем чахлые, UPS который бы протянул 24 часа стоить будет как самолет. Поделитесь опытом, плиз.

slvd
14.08.2002, 06:21
почему же, например АРС серии SU2200RMXLNET + 4 доп блока батарей UXBP48 при нагрузке 400Вт могут прожить 34 hrs 38 mins
http://www.apc.com/resource/include/ups_runtime_chart.cfm?base_sku=SU2200RMXLNET&family=Smart-UPS RM
А стоить это дело будет примерно
1.Smart-UPS RMXL 2200VA, Rack Mount, Extended Run, 1752$
2. SU48RMXLBP Additional battery pack (4U) for SU2200RMXLiNET 610$
Итого 1752+4*610=4192$.

Или дизель-генератор поставить.... а лучше взять фидер от ближайшей ГАТС :-))


C уважением, Slvd.

PSGrig
14.08.2002, 09:43
Поставь ИБП 1000 VA и подключи автоаккумуляторы. Нагрузка придлительной работе не должна превышать 60-70% максимальной.
У меня спарка 1232 и АРС 600 с аккумулятором 180 Ач, единственно неудобство - очень долго заряжается, если было отключение на 12 и более часов. Держит порядка 24 часов.

Gal
14.08.2002, 11:01
Если на Ваших АТСках есть входы для низковольтного постоянного напряжения, то можно исользовать всякие УЭПы, к стати у панаса адаптер резервного питания не такой уж и убогий.

Andrew Ch.
14.08.2002, 13:15
устанавливал LG Starex. в кач-ве источника резервного питания использовал аккумуляторные батарии А512/60 (12В, 60А/ч) - 4 шт. (баз. блок и расш.).
держат примерно 5-6 часов., т.к. для предприятия будет катастрофа (в прямом смысле), если э/эн. не будет более часа.
стоит это все 26 550 рэ.
дешево и сердито :)

Серж
28.08.2002, 17:36
Есть сертифицированное отечественное устройство. Называется СПН-600/46 или СПН-600/60. Это преобразователь постоянного напряжения 48 или 60 В. Разработан для питания оргтехники при сбоях основного питания в местах, где есть батареи большой емкости (например, на городских или сельских АТС) Есть опыт применения в офисах и т. п., но с четырьмя акк. по 12 в. и с зарядным устройством, выпускаемым этой же фирмой. Оно рассчитано на акк. емкостью 75 аЧ. Стоит около 22000 руб. + батареи 75 аЧ по160$
за штуку. Если есть чем заряжать батареи, то можно поставить их достаточной емкости.
400 Вт при батареях 48В*75Ач работает 5-6 часов.
Если набрать батарею 300 Ач, то от поставляемого зарядного устройства, с максимальным для него током зарядки 8 А они будут заряжаться 37,5 часа. Стало быть такие серьезные перебои с питанием должны быть редкими. При Вашей заинтересованности, могу дать телефон разработчика в Омске.
С уважением, Серж

ТЕЛЕФОНИСТ
29.08.2002, 21:00
Неплохо зарекомендовал себя Панасовский адаптор.Пробовали использовать дешевые бесперебойники,но если станции спаренные ,то они теряют друг друга и в момент переключения иногда разрывается разговор. Дорогие работают нормально.

Vasiliy
30.08.2002, 10:40
На моем опыте DCS в два ящика (2 слота пустых) на аккумуляторах по 38А/ч держалась около 20-ти часов, (потом включили свет), GDK-162 тоже в 2 шкафа (130 портов) на таких же батареях проработала больше суток (правда, в режиме пульта прямой связи). Аккумуляторы необслуживаемые, типа Yasa.

Vasya

marshal
02.09.2002, 08:29
По нашему опыту KXTD1232 на штатной DRU с 12 вольтовыми аккумуляторами на 18 в/а в полной набивке, спарка стояла 2 суток (у клоунов :) т.е. клиентов обрубили розетку про это потом мы выяснили позже). Ну а вообще можно ставить UPS APC, но только SMART на 1000 VA. Back принципиально палит станцию если нет земли в розетке. Клиент однажда спалил LG GDK-16 поставив без нашего разрешения Back Powerman.