Dimych
09.08.2002, 10:27
Привет всем. Дело в следующем. Имеется DCS с 10-ю СО. По умолчанию первой выбирается 710, потом 709 и т.д. Как проще изменить порядок занимания СО, чтобы начиналось с 701 и т.д?
Спасибо заранее.
Димыч

Vasiliy
09.08.2002, 10:58
Заходишь в программирование , ТРАНК груп, гр9, ММС: 603 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНКОВОЙ ГРУППЫ

ОПИСАНИЕ:
Позволяет приписывать внешние линии к определенной транковой группе или к нескольким транковым группам. Это очень полезно при программировании пути наименьших затрат в случае, если в нескольких планах набора должно состоять более одной линии. Существуют два режима действия: (1) последовательный и (2) распределенный.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как указано выше, одна линия может состоять более, чем в одной транковой группе. При необходимости, исключите члена группы из других групп для предотвращения случайного доступа.

Vasya