Ocean
14.05.2002, 15:10
Есть два Meridian'а соединены по SL1 (PRI). В первом Меридиане единственная PRI плата с клок контролером другой Меридиан транзитный. На транзитном Меридиане постоянно бегут ошибки DTA300 с одинаковой частотой, других ошибок нет. Соединены по меди. Может что-то в настройках модема?

С уважением,
Андрей Торженов.

PhoneMan
14.05.2002, 17:35
По идее должно быть так: М1, который цифрой включен в оператора, должен быть синхронизирован от оператора, для этого в нем должен быть клок контроллер (СС). Дальше, по вашей уже сети, другие станции синхронизируются от той, которая включена в оператора, для этого в них тоже должны быть СС.
Кроме наличия карты СС, нужно ещё прописать Prymary Clock Source в 73-ем , и синхронизация должна быть включена в 60-ом.
Подробно написано и нарисовано в доке по DTI/PRI Administration, в главе Network Clocking.