bdacha
06.05.2002, 14:36
Какие параметры лучше выставить на станции если если все телефоны Сименс??? Счас стоят следующие но глючат::
ROTARY DIAL SET FLASH TIMER 7..
DTMF SET FLASH TIMER 7..
DIGIT PULSE DELAY (MAX) 10.
ROTARY DIAL SET ON-HOOK ACKNOWLEDGE 40.
DTMF SET ON-HOOK ACKNOWLEDGE 100

lam
06.05.2002, 15:50
У телефонов Siemens время Flash составляет 100 мс.
Соответственно, и ставить, как мне кажется, надо
ROTARY DIAL SET FLASH TIMER 7..
DTMF SET FLASH TIMER 7..
DIGIT PULSE DELAY (MAX) 10.
ROTARY DIAL SET ON-HOOK ACKNOWLEDGE 40.
DTMF SET ON-HOOK ACKNOWLEDGE 40.
Однако, трудно представить ситуацию, чтобы в организации не было ниодного факсимильного аппарата. Обычно, это Panasonic, у которых время Flash может быть разное, зависит от конкретной модели.

*serge*
06.05.2002, 17:37
Правильные параметры такие -
ROTARY DIAL SET FLASH TIMER 18.
DTMF SET FLASH TIMER 7..
DIGIT PULSE DELAY (MAX) 8.
ROTARY DIAL SET ON-HOOK ACKNOWLEDGE 40.
DTMF SET ON-HOOK ACKNOWLEDGE 40

и НЕ ТРОГАЙТЕ вы параметры ROTARY!!!
у вас DTMF SET ....
Кстати о аппаратах Siemens.
(У меня в офисе все такие , причем разные модели)
Желательно проверить установку Flash в самом аппарате. Мин. там установливалось 90мс. Это у надо поставить во всех ТА.(даже если там так и выставлено - стоит подтвердить - после этого у меня все стало работать как надо).
В станции установлено 70мс - и это нормально работает.
После замены параметров в станции - нажмите Reset, перезагрузка обязательна !