05.04.2002, 12:17
что нужно подправить что бы после набора городского номера и ответе абонента сразу его услышать, а то NEС номер набрал там орут в трубку что ни кого не слышно а он только потом подключит.
У меня LCR, анализ идет через Area Code Development Pattern 4007. Следовательно, ограничение набора городского номера по кол-ву цифр - СМ857.
Вопрос 1 - учитывается ли код доступа "9" в СМ857?
Вопос 2 - даст ли мне станция набирать большее количество цифр, чем указанное в СМ857 c Dterma?
Заранее благодарен. Тимур.

Ponomar
05.04.2002, 18:51
CM85 к этому "безобразию" не имеет отношения.

tim's
08.04.2002, 10:31
Да нет уж - как раз таки имеет. Просто еще надо по СМ3576 связать роуты и AreaCodeDevelopmentPattern. Все прекрасно работает.

Ponomar
08.04.2002, 19:41
Наверно я чего-то не понял.
Но Вы же указали, что после того как абонент снял трубку, Вы его услышали, а он Вас нет.

Если бы Вы указали, что так же не слышали противоположную сторону, тогда действительно - не корректно отработала CM85.
В Вашем случае, поскольку не была указана связь в CM3576, то станция транслировала набор и затем ожидала истечения времени, которое по умолчанию требуется на трансляцию 24 цифр и только потом включала звуковой тракт.
Дополнительно:
-код доступа не входит в количество цифр.
-при корректной работе CM85 "лишние" цифры не воспринимаются даже с Dterm (впрочем для цифровых трактов ситуация не однозначная).

P.S.
К стати, удобнее работать без анализа количества набранных цифр, даже через LCR.

tim's
09.04.2002, 09:38
Спасибо конечно за совет. Не подскажите еще а как сделать так, чтобы подключение абонента осуществлялось без анализа цифр?

kong
09.04.2002, 10:10
А сколько у тебя стоит Sender Release СМ3545(46) ?

Ponomar
09.04.2002, 12:23
Без анализа КОЛИЧЕСТВА цифр (без CM85).
CM3536 - "1"

tim's
09.04.2002, 13:45
Городские линии у меня старые - пульс. СМ3545 - не менял, по умолчанию - 10сек. Нужно ли менять? Ведь этим интервалом ограничивается посылка цифр.

tim's
09.04.2002, 13:58
ага, СМ3576 - занятие линии по окончании ввода цифр по LCR, и в СМ3545 - ограничиваю время ввода эитх самых циферек. Я правильно все понял?

Ponomar
09.04.2002, 16:12
Ну вот, полегчало.

kong
09.04.2002, 17:05
Конечно, нужно, если ты не хочешь ставить анализ количества цифр. Ведь станция после набора последней цифры ждет эти 10 секунд. За это время часто успевают ответитью. Я всегда ставлю 6, редко жалуются.

tim's
09.04.2002, 18:17
Спасибо!!! спасибо огромное.
Господа, моя радость не знает границ :)))
Я бы Вам с радостью бы пива поставил, но боюсь что Вы далеко от нас находитесь... :(((
Спасибо!

kong
11.04.2002, 10:14
Чем можем - тем поможем!
Если еще такие-же вопросы, пиши atc@lebgok.ru

Александр.