Trunk to trunk Transfer. Или как это делается?
Как реализовать трансфер с СО на СО? Прочитал замечательную главу мануала 'TUNK TO TRUNK CONNECTION' и 'FLASH OVER TRUNK', настроил согласно им и... ничего не смог добиться... Выхожу на первую СО, флешем ставлю на удержание, выхожу на вторую, а второй флеш меня возвращает на первую СО, если за место второго флеша положу трубку, то вотрая линия отрубается и аппарат начинает трезвонить (типа первая линия на HOLD поставлена). Как быть? Подскажите пожалуста.
Перед тем как делать эту функцию, задайся вопросом а кто потом это соединение отбивать будет? У тебя отбойники есть? Или городские станции тебе переполюсовку дают?
А по существу вопроса могу посоветовать правильно выставить СМ3504 и 3505.
По поводу FLASH на внешнюю линию - так для этого специальный код прописан должен быть, или клавиша на цифровеке, а то, что пытаешься делать ты описывается в СМ08-103 и 08-104
Дмитрий Хлевной
ViktorVY
28.03.2002, 12:56
Не знаю как на МХ, но на сотке это работало корректно только с цифровыми транками. К сожалению сейчас нет инструкции под рукой, но надо смотреть С3504 или С3505, должен стоять контроль release. Если нет то трансфер не будет никогда работать. Но на анологовых это чревато подвисанием транка. Но и обязательно должны быть проставлены разрешения в парах в С36 (trunk to trunk connection)
ViktorVY
28.03.2002, 13:11
не знаю как в МХ, но в сотке функция корректно работает только с цифровыми транками. Нет инструкции под рукой, в С3504 или С3505 должен стоять контроль release. На аналоговых это может привести к подвисанию транка. Но конечно должны быть разрешения в парах в С36.
Спасибо, буду пробовать.........
А нельзя ли поподробнее про 3504 и 3505?
3504 я оставил по умолчанию "7" (Answer signal does not arrive
3505:1 (тоже по умолсанию - Release signal arrieves) Пробовал 3505:0 - тоже не помогло :(((
Правильно ли это?
Что-то не выходит у меня этот трансфер :((((
Вот мои действия:
СМ 360>6363:0 (все линии у меня в 63-м роуте)
СМ 08>253:0
СМ 08>29:1
СМ 08>28:0
СМ 08>324:0
что еще мне нужно для полного счастья? :)))
Заранее благодарен. Тимур.
Что бы замкнуть транк на транк прежде нужно добиться установление соединения, хотя бы по одному транку.
Критерием установления соединения для станции является поступление сигнала Answer с противополжной стороны, поскольку в команде 3504 выставлена "7" - Answer signal does not arrive, то придется подождать истечения времени PseudoAnswer Timer (CM410-03) прежде чем давить "Flash" или "Transfer" и выходить на другой транк.
В CM3505 должна оставаться "1"
Дело все в том, что я и дожидался истечения этого времени 410>03 после чего выходил на второй транк, снова дожидался...
после чего клал трубу - вторая линия отваливалась а первая по Call Back возвращалась. :(((
CM3504 - "1" или "2" (лучше "1")
На всякий случай: CM08-123 - "1"
Трансфер прекрасно работает! Я все делал правильно, тока в лабораторных условиях я ничего не вешал на СО, т.е. не подавал на них зуммера. Вот ничего и не выходило у меня... а когда на работающей станции это все проделал, то все заработало. Единственный недостаток - необходимость ставить отбойники. Кстати продолжительность разговора регулируется только лишь СМ410>54 ? Просто тогда минимальный параметр получается - 32минуты.