Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с системой беспроводной связи DECT: трубки после 2-4 недель работы перестают видеть базовые станции (на трубке out of range), а система заносит их в черный список. Повторные попытки прописать трубу безрезультатны. В чем може быть причина?
Заранее благодарен за помощь.
Поподробней что такое М1 и какие трубки. Похоже проблема с лицензиями. Такое происходит в Ericsson MD110 при сбоях питания и перезагрузки станции. Необходимо не просто прописать трубку, а сперва удалить ее из системы, что бы были видны освободившиеся лицензии и заново ее запрограммировать. Но может быть отвалилась базовая станция и трубка находится вне зоны. Необходимо с помощью других трубок убедиться в работе базовой станции.
М1 - Meridian-1 Opt 11C, трубки M4010 (Nortel, т.е. родные). Базовая станция точно не отвалилась и трубка находится в зоне (или периодически из нее выходит, но всегда возвращается). Система не дает удалить трубку, т.к. занесла ее в черный список и прописать эту трубку как новую тоже не получается.
К сожалению с Меридианом не работал, но на Definity тоже имеется черный список. Если следовать аналогии, то необходимо строчку из черного списка удалить (на Definity это делается выделением правой клавиши мыши), после чего номер освобождается и его можно заново прописать.
В том-то и дело, что нельзя удалить. Показывает status : black listed. Есть в настройках DECT Manager время через которое система должна удалить black listed трубку, но и это не работает.
А почему ты не обращаешься к дилеру, который поставил Мередиан и систему DECT к нему, а взываешь к помощи на Форуме?
Потому что хотел спросить у народа: может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией.