slvd
25.01.2002, 15:11
давно не общался с ЛЖ, что-то под забыл, так что прошу помощи!

есть GDK162 основной+дополнительный блоки. Основной забит 1DTIB (01)+3ETIB (02-04)+ 1LCOB (06-08), блок расшиерния 2ETIB (09-10).
Проблема в следующем: ставим плату LCOB (17 слот). Идем ПГМ02 прописываем слот 17 под LCOB. Разбиваем СО по группам, открываем людям доступ к этим группам. И ничего :-(
Если СО не прописана в разрешенную группу, то при выходе по коду 88хх пишется Аксес динайд, что и понятно. Если прописана то Инвалид :-((
Грешил на железо, вытащил работающую LCOB и вместо нее вставил новую, работает. Старую вставил в 17 слот не хочет. Также проверил слоты 16,15 с помощью старой платы. Тоже самое инвалид.
Мне кажется что необходимо сделать ПГМ00 Ф2 инициализасия СО линий, но боюсь слетят все настройки...
Подскажите где что зарыто :-)

PS делал горячий рестарт (бес сброса установок) результат тотже.

C уважением, Slvd.

GRAYS
25.01.2002, 22:15
После назначения слотов, чтобы установки вступили в действие надо выключить и включить снова питание АТС. Но при этом проследить, чтобы 8-ой микровыключатель на плате процессора был ВЫКЛЮЧЕН !!!

slvd
28.01.2002, 07:33
насчет 8го помню :-))
спасибо, сегодня вечерком попробую...

C уважением, Slvd.

MAX'X
28.01.2002, 21:11
Кстати, с СЛТ-терминалов, линии наверняка берутся, это с системника доступ запрещен. Надо не забыть клавишу LOOP прописать (кажется)

GRAYS
28.01.2002, 22:32
Очень уместное замечание сделал Макс по поводу клавишь гор линий у системников. Для новых СО на системниках должны быть назначены клавиши в пгм29 или хотя бы по одной LOOP на системник.

slvd
29.01.2002, 05:48
дык я новые СО раскидал в существующие группы, на которые доступ открыт, но по 88хх на СОшки эти выйти не могу.

C уважением, Slvd.

Dimka
29.01.2002, 12:16
Не экономь кнопки - делай Loop. Эта кнопка нужна для линий, а не для групп.
А чтобы убедиться что плата встала в систему, войди через терминалку на СОМ-порт, нажми Enter, введи пароль (brandy) потом дай командочку b, и она тебе все пос лотам выдаст. Может ты забыл платы пере вести из Service в Normal ? :о)

С уважением,
Dimka

Dimka
29.01.2002, 12:17
Не экономь кнопки - делай Loop. Эта кнопка нужна для линий, а не для групп.
А чтобы убедиться что плата нормально встала в систему, войди через терминалку на СОМ-порт, нажми Enter, введи пароль (brandy) потом дай командочку b, и она тебе все по слотам выдаст. Может ты забыл платы перевести из Service в Normal ? :о)

С уважением,
Dimka

slvd
29.01.2002, 12:29
в Нормале стоит плата :-)
Когда делаю распечатку установок по СОшкам, то для линий новой платы никаких данных не выводиться...
Кстати по Loop, на одном из системников по умолчанию на кнопки были записаны 11 СОшек и 12ая кнопка Loop, при этом при наборе 9 пишет инвалид, когда я убрал Loop совсем, то на СО можно выходить по 9. В чем собака.....

C уважением, Slvd.

Dimka
29.01.2002, 12:48
А в диагностике все-таки что выдает? Видит она твою плату или нет?

С уважением,
Dimka

GRAYS
29.01.2002, 22:57
Хотелось бы отчетливо услышать ответ от инициатора всего этого разговора.
Вопрос: делалось ли выключение питания АТС после прописки платы на слот или нет ?
Если не делалось - то все эти рассуждения бесполезны.

slvd
30.01.2002, 13:49
Мужики, приношу свои извинения, маленько отстранился от дел текущих, поэтому пока что еще вашим советами не воспользовался :-) Сегодня вечерком буду пробывать ...

C уважением, Slvd.

slvd
31.01.2002, 06:47
поборол /forum_images/icons/laugh.gif, просто наверное не соблюдал последовательность действий, щас все ОК, да и еще был касяк я считал что моя LCOB в 17 слоте имет СОшки с 49 по 55, но оказалось что они идут по-порядку с имеющимися (т.е. 01-18 были + добавились 19-24)
Во я тормознул-то /forum_images/icons/laugh.gif

C уважением, Slvd.

СЕРЫЙ
31.01.2002, 20:18

slvd
01.02.2002, 05:48
-

C уважением, Slvd.