Рустем(Evil)
06.01.2002, 11:09
Вкратце - после настройки консольного 102 абонента параметры по
605 и 606 коду соответствуют выходу на СО6 и СО7 и входящий на
СО7 телефон не может выйти через 9 на внешнюю линию
(CO Not Assigned) и не принимает входящий звонок -
на внешней линии просто идут гудки (трубку никто не поднимает).
Самое парадоксальное что, если данные установки установить на
другого абонента (103, 105, 121 и тд.) все работает.
и Еще один парадокс для абонента 102 - если по коду 605-606
указать СО4 или СО5 и по коду 603-604 установить на СО5 все
работает.

Непроверенная логика гласит - все работает только в диапазоне СО1-СО5,
а выше - СО6-СО8 - нет. :(

Я проверил - режимов ограничения для абонента 102 нет -
установлен COS1.

Кто поможет разобратся?
PLZ!!!
Заранее Спасибо!

Aleox
06.01.2002, 16:37
Тип телефона? Кнопки СО6 и СО7 на телефоне прописаны? Если нет пропиши (если вообще речь о системном телефоне идет)

Рустем(Evil)
07.01.2002, 14:35
СО6 и СО7 прописаны и подключены.
Что касается телефона, то он один из консольных (их всего два). Сам он с работает, но с настройками для СО1-СО5.

DMG
08.01.2002, 09:58
Правельнее называть аппараты системными, а не консольными.
Ты пишешь СО6,7 прописаны и подключены - ты имеешь в виду, что в 400 для этих линий указано connect?
Также можно посмотреть пр. 103, может быть там не указаны эти линии для автоматического доступа.
И последнее, аппараты 73-серии( с колесиком) со станциями выпущенными ранее апреля 1999, могут не корректно работать. Таков был ответ от support Панасоника.

Aleox
08.01.2002, 17:51
С колесиком это 74-я серия.
Линии должны быть прописаны непосредственно в кнопках системного телефона. Либо в 005-й программе, либо с самого телефона.