SNik
08.12.2017, 16:10
Доброго времени суток.

Есть SI2000 MCA с блоком питания MPS-50.

У начальства появилось страстное желание мониторить состояние эл. питания.
По документации сделал:

Подключил правильным кабелем половинку B (она активная) разъём F к MPS-50 модуль ARC (6-pin разъём RJ12)

На половинке В в sys прописал CVA:add_ni ppp 192.168.40.1 192.168.40.2 2
Залил в половинку В

В MPS-50 прописал PPP CONNECTION TYPE: DIRECT CONN.SI2000

Линк не поднимается. При этом если подключаться ноутом по РРР к MPS-50 то связь устанавливается.

Где ошибка?

Elnar
11.12.2017, 11:58
По этой инструкции делал? https://yadi.sk/i/kIAEs76A3QVwY3 страница 159

SNik
11.12.2017, 13:29
По ней и делал.
Больше того станция показывает:
3: flags=20222<NOARP,POINTTOPOINT,UP>
inet 192.168.40.1 --> 192.168.40.2 netmask ffffff00
Но при этом даже со станции:
Telnet+> ping 192.168.40.2
ping (192.168.40.2): 56 data bytes
no answer from 192.168.40.2

Elnar
21.12.2017, 08:49
пингуешь с MN? а маршрут прописал?

SNik
21.12.2017, 10:50
маршрут прописан
route -p add 192.168.40.0 mask 255.255.255.252 192.168.33.8
192.168.33.8 это mca b
192.168.40.1 пингуется нормально
192.168.40.1 это ip на ррр в сторону mps

Пинги не идут да же с самой станции. Похоже сам ррр-канал не поднимается

SNik
22.12.2017, 09:03
Проблема решена.
Длина родного кабеля около 4х метров. После укорочения до 2х. все заработало.

Elnar
26.12.2017, 05:47
Поздравляю