Семен Генн
13.07.2016, 10:33
Коллеги, помогите пожалуйста с конфигурацией Протон ССС, не могу настроить транзит с ведомственного потока на городскую АТС.
Ведомственная нумерация 8-ми значная, внутренняя 4-х. Выход на город через 0. Сейчас с АТС выход в город работает, с ведомтсвенного потока - нет.

Семен Генн
13.07.2016, 19:25
Думаю дело в номере АОНа выдаваемого в городскую АТС. Я думаю что таблица замены АОНа ведомственного 8-ми значного на городской 10-и значный должна иметь вид типа: (ХХХХХХХХ--,8793399493) или нет? Уже всю голову поломал.

Elnar
18.07.2016, 08:45
Добрый день!

проблему решили?

Elnar
18.07.2016, 11:36
Правила маршрутизации->Таблица 5 в префиксе -- Попробуйте не сзади а спереди поставить

Семен Генн
18.07.2016, 12:28
Спасибо, пробовал. Нет проблема не решилась. Может я где-то что-то пропустил?

Elnar
18.07.2016, 12:44
Звонки не проходят, какой тип отказа приходит с АТС? Трассировку бы

Elnar
18.07.2016, 12:56
А вы уверены что ведомственного потока на Протон приходит 0? Может они вам уже без 0 присылают 8 цифр

Семен Генн
21.07.2016, 12:47
Спасибо. Вы правы ошибка была в настроке маршрутизатора, ноль не проходил.