Устинов Дмитрий
27.04.2016, 09:18
Доброго времени суток. Такая беда. При подключении ещё одной платы внутренних линий, атс запускается нормально, платы определяются, все лампочки зелёные, новая плата работает. Но, почему-то начинает глючить гибридная плата, перестают работать цифровые телефоны (питание на них идёт и только), некоторые аналоговые тоже перестают работать. Скажите, в чем может быть причина и как её исправить.

Hunta
27.04.2016, 09:49
Скажите, в чем может быть причина и как её исправить.
Причина - не хватает мощности БП. Лечение - замена на более мощный.

BORIS-KU
27.04.2016, 15:09
Пришлите файл конфигурации и тогда можно посчитать сколько PU. потребляют Абоненты. Штатный Блок Питания - 64 PU, т.о.
Аналоговые Аппараты потребляют по 1 PU.
Цифровые Новые - по 1 PU.
Старые Цифровые КХ-Т72хх, КХ-Т74хх - по 4 PU.
Аналоговые Системные КХ-Т70хх, КХ-Т77хх - по 4 PU.
Вот и считайте !

т.о. Возможно, что Абонентов меньше 64, но старые Системные телефоны съедают мощность Блока Питания !!!
Можно на новой плате 16 SLC (Если такую новую поставили) отключить OUS - порты к которым не подключены Аналоговые Телефоны, т.к. Если ВСЯ плата в режиме INS то она сразу начинает потреблять 16 PU, даже если Телефоны ещё не подключены.
Гибридная Плата 8 DHLC - сразу потребляет 8 PU, и при подключении Системного ТА добавляет потребление + 1, 3 или 4 PU (Новый Цифр.СТ, Аналоговый СТ, Старый Цифр.СТ ).

Dymk
04.05.2016, 23:43
Аналоговые Аппараты потребляют по 1 PU.

Да ну?


Гибридная Плата 8 DHLC - сразу потребляет 8 PU, и при подключении Системного ТА добавляет потребление + 1, 3 или 4 PU (Новый Цифр.СТ, Аналоговый СТ, Старый Цифр.СТ ).
А можно ссыль на документ, где про 3 написано?

BORIS-KU
05.05.2016, 03:46
Цитата:
Сообщение от BORIS-KU Посмотреть сообщение
Аналоговые Аппараты потребляют по 1 PU.
Да ну?

Ну, ДА !!!


Цитата:
Сообщение от BORIS-KU Посмотреть сообщение
Гибридная Плата 8 DHLC - сразу потребляет 8 PU, и при подключении Системного ТА добавляет потребление + 1, 3 или 4 PU (Новый Цифр.СТ, Аналоговый СТ, Старый Цифр.СТ ).
А можно ссыль на документ, где про 3 написано?

Поясняю: Плата 8 DHLC, просто в состоянии INS уже потребляет 8PU, т.к. она отдаёт Питание на 8 Аналоговых линий, даже если Аналоговые аппараты НЕ подключены Физически.
Если дополнительно подключаете 8 НОВЫХ Цифровых Телефонов ( режим XDP ) - ещё 8 PU, а если к каждому из них каскадом (режим DXDP) ещё 8 НОВЫХ цифровых - то ещё 8 PU, ИТОГО = 24 PU.

Плата 8 DHLC, просто в состоянии INS уже потребляет 8PU, т.к. она отдаёт Питание на 8 Аналоговых линий, даже если Аналоговые аппараты НЕ подключены Физически.
Если подключаете к этой Плате 8-мь Аналоговых Системных Телефонов Panasonic KX-T7730/7735/7030/..., то Плата начинает потреблять уже 24 PU. Т.е. Потребление КАЖДОГО порта увеличивается на 3 PU.

Dymk
05.05.2016, 04:28
Хорош выдумывать. Вы или ссыль дайте, или сами ман почитайте.

mich_ya
05.05.2016, 09:59
Аналоговые Аппараты потребляют по 1 PU.

Поясняю: Плата 8 DHLC, просто в состоянии INS уже потребляет 8PU, т.к. она отдаёт Питание на 8 Аналоговых линий, даже если Аналоговые аппараты НЕ подключены Физически.
Так аналоговый аппарат потребляет или аналоговый порт!?

а то послушает Вас народ и побежит считать подключенные аналоговые аппараты...

НачШтаба
05.05.2016, 12:09
...
Если подключаете к этой Плате 8-мь Аналоговых Системных Телефонов Panasonic KX-T7730/7735/7030/..., то Плата начинает потреблять уже 24 PU. Т.е. Потребление КАЖДОГО порта увеличивается на 3 PU.
Неправильно. Плата начинает потреблять 8PU + 8 х 4PU = 40PU.
Каждая "цифровая" пара на старых системниках жрёт по 4PU (также, как у 72-й и 74-й серии), плюс потребление "аналоговой" части порта по 1PU никто не отменял. То есть каждый гибридный ТА по сути - это 5PU (4 цифровых и 1 аналоговая).