Штирлиц
19.05.2015, 12:55
Здравствуйте! У нас стоит блок питания ADVICE (AR5427L). Начала мигать FAULT, что это может быть? Питание на выходе показывает U=54.4 В, I=4.8 А. Запитан блок питания от сети, напряжение 220 В. Благодарю!

Наблюдатель
19.05.2015, 17:49
А кто производитель вашей кофемолки?

Штирлиц
19.05.2015, 17:57
advice electronics

Наблюдатель
19.05.2015, 17:59
Круто. Может и модель у нее имеется?

Штирлиц
19.05.2015, 18:01
AR5427L
))))правда это написано на наклейке

Наблюдатель
19.05.2015, 18:02
Хм... Я вообще то про АТС спрашивал.

Штирлиц
19.05.2015, 18:06
АТС CORAL.

Штирлиц
19.05.2015, 18:08
FlexiCom 5000

Georg_Ua
19.05.2015, 19:39
FlexiCom 5000
Штирлиц.... блин ... ну такой Штирлиц, шо просто пипец.:D:rolleyes:
Ответы в час по чайной ложке....
Да и вопрос задан... типа "....где партизаны...." :cool:
Встречный вопрос, а где вы видели в АТС CORAL FlexiCom 5000 блок питания типа ADVICE (AR5427L). ???
То ,что он стоит рядом, совсем не означает, что это БП АТС.
Ну и что пишут в мануале по этому блоку? (Только не говорите, что у вас нет мануала) :rolleyes:

aMster
19.05.2015, 19:56
http://www.svyazstroj.ru/catalogue/view.php?id=28&ggid=3

Штирлиц
20.05.2015, 09:43
нет мануала и стоит рядом)))))))))))))

Georg_Ua
20.05.2015, 10:01
нет мануала и стоит рядом)))))))))))))

А запросить мануал у производителя/поставщика? Не?
P.S.
По поводу ADVICE (AR5427L). Таки да может быть в шкафу :) только это шкаф не FlexiCom 5000, а FlexiCom-R.
Спасибо aMster :)

aMster
20.05.2015, 10:44
ну исходя из развернутого технического описания аж на 3 страницах (если выкинуть титульник и содержание :) ) умом и сообразительностью агрегат не блещет.
с другой стороны - это может и к лучшему, ломаться нечему.
На мой взгляд - либо пропало внешнее питание ( но судя по напряжению, не должно) либо сдох один из выпрямителей.
Система определяет неисправность источника питания,
только при его подключенном выходном кабеле к соответствующему соединителю
на передней панели прибора.
пробуйте ПО ОЧЕРЕДИ отключать выпрямители. Если при отключении одного из них авария пропадет - он и сдох.
проверяйте все предохранители.

valeryk
20.05.2015, 12:17
пробуйте ПО ОЧЕРЕДИ отключать выпрямители. Если при отключении одного из них авария пропадет - он и сдох.
проверяйте все предохранители. Отключить можно наверное, если только снять кожух, то есть полностью разобрать. Предохранителей снаружи не видно. Про гнездо и кабели - ******, гнездо в виде муляжа. Если 220 не пропало, то есть предположение, что вы или батарею или нагрузку неправильно подключили. Минусовая шина общая д.б. Батарея плюсом к своей клемме а нагрузка плюсом к своей. Заземляющий проводник подключается на + питания АТС, но не АК!

Штирлиц
20.05.2015, 12:58
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!

valeryk
20.05.2015, 18:48
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!
Ну и каков результат проверки?

Штирлиц
10.07.2015, 12:53
Извиняюсь, что не отвечал!
Внешне осматривали внутренние блоки питания, на всех трех светится зеленый светодиод.
Пока не получилось по очереди отключать блоки питания.
Есть еще предположение- возможно уже подсевшие аккумуляторные.
Пока также не получилось проверить.

Штирлиц
10.07.2015, 19:26
Блок питания состоит из 3 блоков питание Mean Well SP-500-48. http://files.ua.prom.st/291238_sp500spec.pdf
с 5 клемы идет на плату управления. когда мерял напряжение между ней и минусом, то на двоих блоках показывало 4-5 Вольт, а на одном ничего. скорей этот блок питания сгорел. пока снятие этого блочка и его разбор перенес на ближайшее будущие)